给水厂处理工艺计算

2.5滤池各种管渠计算

2.5.1进水

33Q 63000m/d 0.729m/s 1进水总流量

采用进水渠断面 渠宽B1 0.9m,水深H1 0.75m

v1

渠中流速 Q10.729 1.08m/sB1H10.9 0.75

Q2 0.729 0.091m3/s8

各个滤池进水管流量 采用进水管直径

管中流速 D2 350mm v2 0.95m/s

2.5.2冲洗水

3Q q f 15 41.36 620.4L/s 0.6204m/s 3冲洗水总流量

采用管径

管中流速

2.5.3清水 D3 600mm v3 2.2m/s

3Q Q 0.729m/s 41清水总流量

清水渠断面 同进水渠断面(便于布置)

3Q Q 0.091m/s 52每个滤池清水管流量

采用管径

管中流速

2.5.4排水

给水厂处理工艺计算

D5 300mm v5

给水厂处理工艺计算

1.29

给水厂处理工艺计算

3

给水厂处理工艺计算

Q Q 0.6204m/s 63排水流量 排水渠断面 宽度

渠中流速 B6 0.8m,H6 0.6m v6 1.29m/s

2.6冲洗水箱

冲洗时间 t 6min

3W 1.5qft 1.5 15 41.36 6 60 335m冲洗水箱容积