电梯设备开箱检验记录
电梯设备开箱检验记录 表C4-19 工程名称 × 工程 ×
编号 × 产品合同号 × × 出厂日期 2003-03-05
设备名称及 ×× × 规格型号 装箱单号 010101-0104 检验数量
开箱日期 2003-03-15 检查结果
检查内容及规范标准要求 零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内,并应垫平、卡紧、固 包 定,精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。驱动主机应整 装 体包装。包装及密封应完好,规格应符合设计要求,附件、备件 情 齐全,外观应完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异 况 常情况。 1、文件目录;2、装箱清单;3、产品合格证;4、机房,井道布 随 置图;5、使用维护说明书(含润滑汇总表及电梯功能表);6、电 机 气原理图、接线图及其符号说明;7、主要部件安装图;8、安装 文 件 (调试)说明书;9、安全部件型式试验报告结论副本;10、易损件 目录。
有两扇厅门因运输中挤 压变形,其它无问题。
完整齐全。
曳引机标牌应注明:1、产品名称、型号;2、额定速度;3、额定 机 载重量;4、减速比;5、出厂编号;6、标准编号;7、质量等级 械 标志;8、厂名、商标;9、出厂日期。限速器、缓冲器、安全钳 完整齐全,品质优良。 部 装置、门锁等安全部件的标牌应标明:1、名称、型号及主要性能 件 、参数;2、厂名;3、型式试验标志及试验单位。 电 电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内,并应作防震处 气 理,必须存放室内。控制柜标牌应标明:型号、规格、制造厂名 部 称及其识别标志或商标。 件 进 口 设 备 处 理 意 见 还应有进口货物报关单、商检合格证书以及国际标准化组织认证 的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的标志、标 识、须知、说明等,均应清晰、易懂、耐用、并优先使用中文汉 字。
完整齐全,品质优良。
完整齐全。
由厂家负责赔偿,并于2003年6月底补发至现场。 2003年4月15日
签 字 栏
建设(监理)单位 ×× ×
供应单位 ×× ×
安装单位 ×× ×
本表由施工单位填写,建设单位、施工单位各保存一份。