篇一:娄底市中小学校防雷安全隐患整改措施
娄底市中小学校防雷的安全隐患及整改措施
【摘要】通过分析娄底市历年来的雷暴资料表明:娄底市年平均雷暴日数达73d,属于典型的雷暴多发区,而学校是人员密集的场所,中小学校的防雷安全工作就尤为重要。本文主要对全市中小学校防雷安全隐患排查工作中查出的安全隐患作分析,并结合此次整改实践,提出了一些见解,以期与同行交流。
【关键词】学校防雷安全隐患整改措施
学校是人口密集的场所,中小学校的雷击灾害预防,确保师生人身安全问题一直是气象防灾减灾工作的重点和难点[1]。2007年5月23日重庆开县“学校雷击事故”就是深刻的教训,该雷击事件造成学生7人死亡、19人重伤、20人轻伤,震惊全国。国务院领导同志对此高度重视,分别做出了重要指示或批示[2],中国气象局以及各省市气象部门也采取了多种措施进一步落实加强防雷减灾服务工作。近年来,娄底市气象局也专门针对全市的中小学校防雷安全隐患作了全面的排查,并对部分学校进行整改,笔者根据多年的防雷工作经验结合此次实践,提出了一些见解,以期与同行交流。
1 娄底市雷暴气候统计特征
雷电灾害是“联合国国际减灾十年”公布的最严重的十种自然灾害之一,雷电灾害造成的损失仅次于干旱和洪涝灾害[3]。统计娄底市54年(1959-2012年)来气象资料表明:娄底市全年均可能出现雷暴,主要集中在4-9月份,年平均雷暴日数达73d,年雷暴日数最多高达112d(1975年),属于典型的雷暴多发区。根据娄底市近年来雷击事件统计资料显示:雷击总数呈上升趋势,仅2000~2007年因雷电造成的直接经济损失达200多万元,人员伤亡2人。 2 娄底市中小学校防雷的安全隐患
近年来,随着湖南省气象局防雷工作力度的不断加强,娄底市气象局在上级部门和娄底市委市政府的双重领导下,联合娄底市教育局、安监局开展了娄底市中小学校防雷安全隐患排查工作。通过排查了解到娄底市中小学校的防雷工作存在以下安全隐患:
(1)防雷意识淡薄,没有认识到防雷工作的重要性。在排查的过程中,我们听到最多的一句话是:“这楼这么低,没必要安装防雷装置吧!”,更有学校领导存在严重的麻痹思想和侥幸心理,认为“没有安装防雷装置,十几年来照样没受过雷击。
(2)防雷装置未安装,或不健全。在排查过程中,全市共发现有208所学校765幢建筑物没有安装防雷设施,或没有经过气象部门的检测验收就投入使用。此情况大都是2000年以前所建的。而有部分学校楼房虽有避雷带,但因年久失修,安装的避雷带已经是型同虚设,出现了避雷带、引下线生锈断开,避雷带支柱脱落等现象。给学校师生的生命和财产安全带来了严重的安全隐患。
(3)部分学校未安装防感应雷的防护装置。在排查过程中,发现很多学校的管理者都有一个误解,以为简单地安装一根避雷针就可以高枕无忧了。其实随着现代化程度的提高,学校的电子设备也呈增多的趋势,机算机、电视、交换机等电器属弱电设备,抗击雷电感应的能力较弱,当雷电击中屋顶的避雷带,雷电流流经建筑物结构柱内的主筋(引下线),泄放入地时,在引下线周围会产生很强的交变电磁场,强烈的电磁辐射雷电电磁脉冲,通过空间耦合或金属导体侵入计算机,轻者造成计算机误动作或计算机局部损坏甚至整机报废,重者直接威胁人的生命安全[4]。安装避雷针的建筑虽然可避免直击雷,但对感应雷却无能为力。
3 防雷整改措施和落实情况
鉴于娄底市中小学校的防雷状况,按照防雷技术标准规范汇编的规定,因地制宜我们采取以下措施:
(1)加强了防雷知识及其法律法规的宣传,在娄底市政府、企业、学校组织开展了多场“防雷知识”讲座,使防雷知识及法律法规宣传,真正做到“进政府”、“进企业”、“进学校”。使