变电站直流电源可靠性研究

变电站直流电源可靠性研究

264200 威海供电公司

摘要:变电站直流系统中蓄电池的选择、充放电设备的选择、监控装置设置、系统接线和操作保护设备的选择会影响整个直流电源系统的可靠性,本文通过对这些问题的分析,对变电站直流电源系统的可靠性提出了一些问题和解决办法。 关键词:直流系统可靠性 直流系统接线 直流系统设备选择

0 概述

多年以来,人们在直流电源可靠性方面做了大量的理论研究和实践工作,废除了一些落后设备和元器件,改善了直流电源系统接线,提高了自动化水平,拥有了先进的技术指标,以及长寿命和少维护的原则,可靠性已大大提高。目前,电力系统各变电站广泛采用了阀控式密封铅酸蓄电池、高频开关整流器或微机型晶闸管整流器、直流微型断路器、直流电源监控装置等。

1 蓄电池

90年代发展起来的阀控式密封铅酸蓄电池由于具有密封良好、无酸无腐蚀、体积小、结构紧凑的特点在国内220kV及以下变电站已普遍采用。近期500kV变电站也在大范围推广使用。它还具有安装方便、维护工作量小、不污染环境、可靠性高、寿命长等一系列优点,因此,阀控式铅酸蓄电池是旧站直流系统改造中蓄电池的最好选择。但是它对温度反应灵敏,因而对充电电源要求较严格,不允许严重的过充或欠充。

因此,在实际选型方面应注意以下问题。

1.1 蓄电池组数的选择

按照《直流系统设计规范》规定,蓄电池组的选择原则上从变电站直流负荷供电可靠性方面考虑,220kV—500kV变电站应装设不少于2组蓄电池,110kV