传感器设置标准

传感器设置标准

1、甲烷传感器、一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁)不得大于300mm,局巷壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。

2、回采工作面甲烷传感器的设臵必须符合下列要求

(1)长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设臵。U型通风方式在上隅角设臵甲烷传感器T0,工作面设臵甲烷传感器T1,工作面回风巷设臵甲烷传感器T2,如图所示。Z型、y型、H型和W型等通风方式的采煤工作面甲烷传感器的设臵参照上述规定执行,如图所示:

传感器设置标准

T0:报警浓度≥1%CH4;断电浓度≥1.5%CH4;复电浓度<1%CH4;断电范围:工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备。

T1:报警浓度≥1%CH4;断电浓度≥1.5%CH4;复电浓度<1%CH4;断电