堤防工程基础冲刷深度计算问题
随着工业化、城镇化的深入发展,全球气候变化影响加大,我国水利工程防洪减灾能力要求越来越迫切。2011年中央1号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》和指导"三农"工作的以往多个中央1号文件都提出"加快推进大江大河和中小河流治理"。
工程建设与管理 C IA WA E E OU C S 2 1 1 HN T R R S R E 0 2.2
堤防工程基础冲刷深度计算问题 马海彦 (甘肃省酒泉市水利水电勘测设计院,3 0 0酒泉 ) 750, 关键词:防工程;刷深度;算;堤冲计探讨 中图分类号:V8 1 T 7. 3文献标识码: B文章编号:0 0 12 (0 2 1— 0 6 0 10— 1 3 2 1 )2 0 2— 2
随着工业化、城镇化的深入发展 .球气候变化影响加大 .国水全我
直型,仅在河道大断面 D1 - 2间 1 D1 新文大桥附近有转角 1。右的微 6左弯段。
_{
J ( 2 )
利工程防洪减灾能力要求越来越迫切。2 1年中央 1文件《 01号中共中央国务院关于加快水利改革发展的决 定》指导“农”作的以往多个中和三工
式中:为直段一般冲刷后的最大水
①依据《防工程设计规范》堤规 定的公式进行水流平行于岸坡冲刷
深 (,从水面算起;为设计流量 m) p ( 3 )L为河道治理平均宽度 (; m/; s m)为河道最大水深 (1;为河道平 1) 1
深度计算。 水流平行于岸坡产生的冲刷按
央 l号文件都提出“快推进大江大加河和中小河流治理”。近年,地中小各河流治理特别是以防洪堤和河道治理项目为主的工程建设蔚然成风。笔 者主持或参与了多个区内此类项目
均水深 (; m)d为河床土壤平均粒径 ( m)肛为水流压缩系数, l一 m;= 03 5/经计算/= .;为单宽流 .7 VL。 z 09 A 9量集中系数,经计算 A= .2为与 1; 4历年汛期月最大含沙量平均值有关的参数, E 06 取=. 6;
《防工程设计规范》( O 8—堤 GB 5 2 6 1 9 )录 D中公式 ( 22 1进行计 9 8附 D.— ) .
算。计算公式如下:
的设计和审查工作,就堤防基础冲现刷计算方面的问题以实例为证进行
叫()j - 1 此公式物理意义模糊。纲不一量
计算结果见表 2。 以上两种冲刷公式水利工程均 可用,前者计算结果偏小,析其但分原因。公式适用的是平原、区稳
该山
归纳和分析,希望能对设计人员提供 一
致,大量的规范引用错误。如公式中各项计算指标物理意义不变,确的正 公式为: +一
些有益的参考。
嘉峪关市位于甘肃省西北部 .讨赖河横穿嘉峪关市境内,段地理位该置重要,左岸是嘉峪关市新城区,右 岸是文殊镇 5个村的 7 7h 田及 0 m农
]㈩
定河段大水位、流速河流,浅水、小对
流速大的河流计算结果偏小,差较误 大:讨赖河属于变迁性河流,道而河
式中:为局部冲刷深度 (1,水 h 1)从 1
大片防护林带。讨赖河市区段防洪堤 工程河道治理长度 35k河道平均 . m,
面起算:如从冲刷处滩面算起, h=则 B
平时水小。床长期在造床流量作用河下易使河相发生变化。河流曲状蜿
比降 l‰, 1防洪标准为 5 0年一遇,相 应洪峰流量 8 8m3。以下为堤基防 4/ s冲刷复核计算。
水 【一;冲处水蜒,流左右摆动,流易产生斜冲, ( l为刷的深主 ) j (,近似设计水位最大深度代替; m)以 。
淘蚀护岸。桥渡“—”式对平原、 4 6 1公
1 .冲刷深计算 冲刷计算分为水流平行于岸坡 和水流斜冲岸坡两种工况。水流平
为平均流速 (d )V为河床面上 rs; r
山区稳定、游荡性 (变迁性 )流各种河水位、速都适合,此公式确定的流按 基础埋深值与当地多年实际治理河
允许不冲流速 (/)N与防护岸坡在 ms; 平面上的形状有关。般取 n 1。一=/ 4
行于岸坡的冲刷一般发生在两个弯道之间的过渡段或半径很大的微弯河段 .水流斜冲岸坡的冲刷一般发生在弯道的凹岸,刷较为严重。讨淘 赖河嘉峪关市区河段河势基本为顺
共实测河道横断面 1 9个,其中工程区内河道大断面共 1 5个,冲刷深度计算见表 1。
堤基础埋深值相吻合。 经计算:桥渡“4 1公式计算用 6—”冲刷深度较大 .从水面算起冲刷深为度。 3 9 39 = .— .0m,则河床以下冲刷 5深度为 23~ . 。为安全起见, .2 27 I 4n结
②根据
桥渡“4 1公式计算。桥 6—” 渡“—”式: 4 6 1公
收稿日期: 0 2 0— 3 2 1— 5 0
作者简介:海彦,马工程师。主要从事水利水电工程勘测、划、计等工作。规设
■ 2 6

你可能喜欢
- 挡土墙设计
- 河道治理报告
- 生态设计
- 防洪标准
- 渠道水力计算
- 渠道断面设计
- 灌溉渠道设计
- 某挡土墙设计概算9页
- 14淤泥质土上的挡土墙设计3页
- 挡土墙设计计算20页
- SL 379-2007 水工挡土墙设计规范89页
- 第4章 挡土墙设计35页
- 挡土墙设计计算4页
- 绍兴市区河道治理保护规划报告22页
- 河道治理施工管理报告21页
- 黄垒河河道综合治理初设报告49页
- 荞麦地河道治理工程可研报告57页
- 荞麦地河道治理工程可研报告58页
- 河道治理可研报告63页
- 生态建筑设计和技术教学新理念5页
- 浅谈室内生态设计3页
- 生态规划设计74页
- 生态建筑设计方法的研究9页
- 室内生态设计5页
- 贵阳栖霞小区生态规划设计初探5页
- 《防洪标准》(GB50201-94)19页
- 防洪标准2页
- 防洪标准 GB5020118页
- 成都市防洪标准4页
- 防洪标准及工程分等标准4页
- 企业规模防洪标准2页
- 梯形渠道水力计算excel2页
- 梯形、矩形渠道水力计算6页
- 渠道水力计算18页
- 梯形、矩形渠道水力计算33页
- 梯形、矩形渠道水力计算33页
- 梯形、矩形渠道水力计算20页