给排水专业知识

水处理课程设计

一、管式静态混合器 1设计参数

设计总进水量为Q=200000m3/d,水厂进水管投药口靠近水流方向的第一个混合单元,投药管插入管径的1/3处,且投药管上多处开孔,使药液均匀分布,进水管采用两条,流速v=1.5m/s。计算草图如图4-2。

给排水专业知识

图4.2 管式静态混合器计算草图

2 设计计算

2.1设计管径

q=

Qn=

2

混合器设

3

d

3

凝池进水管中,设计流量

200000

=100000m=1.15m

s;

则静态混合器管径为:

D=

4qπv

=

4×1.153.14×1.5

=0.45m

,本设计采用D=500mm;

2.2混合单元数 按下式计算N=2.36v

0.5

D

0.3

=2.36×1.5

0.5

×0.45

0.3

=2.27,本设计取N=3;

则混合器的混合长度为:L=1.1DN=1.1×0.5×3=1.65m 2.3混合时间

T=

Lv=1.651.5

=1.1s

2.4水头损失

h=0.1184

qd

2

4.4

1.15

n=0.1184××3=0.143m<0.5m,符合设计要求。 4.4

0.5

2

2.5校核GT值

G=

g hv T

=

9800×0.1431.1×10

3

×2.64

=695.06s

1

,在500-1000s之间,符合设计要求。

1

GT=695.06×2.64=1834.95