RS485应用电路图
一款实用的RS485电路,具有详细的介绍。
RS485应用电路图
西门子S7-200PLC的RS485通信口易损坏的原因分析和解决办法.RS485数据总线雷击过压防浪涌保护方案
1、RS485 总线的应用领域:
工业控制,DCS,
数据采集系统
高速公路收费系统
过程控制及制造
电力系统采集与控制系统
远程终端互连
2、雷击过压防护的必要性:
由于RS485总线实行长距离传输(1200米以上),而且其传输线通常暴露于户外,因此极易因为雷击等原因引入过电压。而RS485收发器工作电压较低(5V左右),其本身耐压非常低(-7~+12V),一旦过压引入,就会击穿损坏芯片。还有强烈的浪涌能量出现时,甚至可以看到收发器爆裂,线路板焦糊的现象。
3、防护方法及原理图:

以上为RS485总线的两级防护电路图。当雷击发生时,感应过电压由两端引入,G2与G3进行共模防护,G1进行差模防护,此时过电压被大大削弱到约500V左右,在经过电阻R1、R2限浪,TVS1/2二次限压后,到收发器的电压被箝制在6.8V左右,从而实现对收器的保护。
4、方案选择与对比