屋面防水工程旁站记录07.12-1

旁站的过程

旁站监理记录表 表 B2-23 工程名称 首开文园 D02 区 2#住 宅楼

编 日 气

号 期 候 200 年 月 日

旁站监理的部位或工序:地下室底板防水工程 旁站监理开始时间: 施工情况:SBS 卷材防水工程, 旁站监理结束时间: .

监理情况: 1,承包单位质检员,安全员在岗,分包专业工长,质检员到位. 2,防水施工队伍具备防水施工资质,操作人员持防水施工上岗证. 3,施工机械,设备准备:喷灯 5 台,压辊 5 台. 4,进场材料质量检验报告:冷底油出厂合格证合格,北京东方雨虹防水技术 股份有限公司生产的 SBS 防水卷材厚度 4mm,经查出厂合格证,质量检测报告及进 场见证试验合格,防水材料见证试验编号:2007-0148.符合图纸及规范要求. 5,监理检查承包单位对施工单位进行了技术安全书面交底.屋面找平层及坡 度已验收合格.阴阳角处已处理成园角,混凝土基底清洁,干燥,含水率小于 9%; 冷底油涂刷均匀无透底现象.女儿墙立面卷材收口压入预留槽内用金属压条钉压并 密封封严.水落口周围 500 ㎜范围坡度 5%,杯口设凹槽嵌密封膏,防水附加层贴 入杯内 50 ㎜.出屋面管道 500 ㎜范围抹 30 ㎜高台,管周围设了凹槽嵌密封膏,管 根四周防水附加层宽 300 ㎜,高 300 ㎜,管上防水层收头用金属箍紧固,并密封严 密. (变形缝防水层已贴至两侧墙体上高 250 ㎜. )阴阳角,转角做了附加层.工程 采用一道 SBS 卷材实铺,热熔方法施工,焊缝严密,防水长边搭接长度 100 ㎜,短 边搭接长度 150 ㎜(第一层与第二层错开幅宽 1/2) ,未发生空鼓,翘边,皱折损伤 现象,符合规范及设计要求. 6,对施工过程及防水细部构造处理进行了全过程旁站监理,承包单位基本按照屋 面防水施工方案及屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 施工,符合设计与规范要求. 发现问题:阴角有附加层漏做现象. 处理意见:要求承包单位处理, 备注:承包单位对附加层漏做现象进行了修补,纠正,经监理验收合格. 承包单位名称:_恒万实业公司____ 质检员(签字):____________ 2007 年 11 月 28 日 监理单位名称:北京英诺威建设工程 管理有限公司 旁站监理人员(签字)___ _____

2007 年 11 月 28 日

屋面防水工程旁站记录07.12-1