【摘要】介绍了以公共为主的超高层综合办公大楼—―海亮广场a栋的工程概况,室内消火栓系统、喷淋系统的设计;30层避难层消防转输水箱的设计;水泵接合器的设置。
【关键词】超高层公共建筑;避难层转输水箱;水泵接合器 1工程概况
海亮广场主楼由6栋22~45层高层、超高层联袂组成,其中:a栋为45层国际5a级智能化写字楼,建筑面积6.7万平方米,高176.2米,为呼和浩特市第一高度。a座地上主体建筑高度为 149.2米,地下高度为12米,楼顶钢结构造型高度15米,属超高层建筑。地上共41层,地下3层。地上 8层 ~41层为办公用房,其中 15层、30层为避难层。1层~5层为商业用房,6层、7层为餐饮娱乐,地下负一层为大型超市;地下负二、负三层为智能化停车场。地下1层,地下 2层~3层为机动车库、设备及管理用房。
2室内消火栓系统
2.1系统的形式
因为是超高层公共建筑,火灾隐患多,发生火灾时,火势蔓延快,疏散困难,扑救难度大,所以消防系统的设计被放在了一个十分重要的位置。
该建筑采用两次加压消防系统,地下消防贮水池及泵房设于本建筑内e栋楼地下三层的,有效容积670m3,低区和中区消火栓加压给水泵,中间加压消火栓泵房及消火栓水箱设在 30层避难层,设