无人值班变电站运行中出现的报警信息 (2)
降低无人值守变电站遥信误报、漏报率
【摘要】 在无人值守变电所运行中出现的报警信息的误报、漏报,并对此进行分析、判断,按照发生原因进行分类,说出其主要特征及处理措施,对提高告警信息判断水平非常有益。
【关键词】 无人值守 综合自动化 误报 漏报
变电站是输配电系统中的重要环节,是电网的主要监控点。随着自动化技术和设备的发展,特别是综合自动化的普及,越来越多的新建变电站采用综合自动化设计,遥信量成倍猛增,每个厂站遥信量由数十增至数百。景泰变电工区所管辖的变电站自99年实现无人值守变电站正式运行以来,运行情况良好,但是遥信误报、漏报现象时有发生。小到预告信号,大到事故信号,开关跳闸,保护动作,均可“无中生有”,有时偶发,有时频繁,影响了调度自动化的可信度,是非常有害的,给电网运行监控带来了一定的困难。
一 远动系统简介
远动系统的工作原理是利用设置在各变电所的远动终端采集电网运行的实时信息,这些信息通过信道(光通讯、微波、载波通讯等)传输到设置在调度的主站,主站根据这些信息对电网的运行状态进行监控。 其基本功能有:遥测、遥信、遥控和遥调(即四遥)。其它重要功能还有事件顺序记录(SOE)、遥脉等。事件顺序记录就是当远动终端检测到遥信状态变位时记录遥信变位的时刻、变位状态和设备序号,组成事件记录信息向主站传送。只要告警显示SOE,说明至少远动终端接受到一个实际的遥信节点动作。这点对于判断告警信息很重