污水管道工程闭水试验方案

污水管道工程闭水试验方案

一、工程概况

1.工程名称:都江堰市西区基础设施配套建设(一期)工程—蓝光与经都之间道路工程

2.工程地点:都江堰市玉堂镇

3.闭水工程量介绍:本段闭水试验为污水工程闭水试验,工程量为HDPE钢带缠绕管8KN/㎡ DN400 60m 2个井段三个井。

4、编制依据:《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)。

二、主要材料

1.大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用);

2.标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况);

3.刻度尺;

三、无压管道闭水试验时,试验管道应符合下列规范:

1.管道及检查井外观质量已验收合格;

2.管道未回填且沟槽内无积水;

3.全部预留孔应封堵,不得渗水;

4.管道两端堵板承载力应经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;

四、管道闭水试验应符合下列规定:

1.试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;

污水管道工程闭水试验方案相关文档