电气设计负荷计算方法
电气设计 负荷计算 需要系数法
计算负荷的需要系数法 1.设备组设备容量
采用需要系数法时,首先应将用电设备按类型分组,同一类型的用电设备归为一组,并算出该组用电设备的设备容量Pe。
对于长期工作制的用电负荷(如空调机组等),其设备容量就是设备铭牌上所标注的额定功率。
对于断续周期制的用电设备,其设备容量是
对于照明设备:白炽灯的设备容量按灯泡上标注的额定功率取值;带自感式镇流器的荧光灯和高压汞灯等照明装置,由于自感式镇流器的影响,不仅功率因数很低,在计算设备容量时,还应考虑镇流器上的功率消耗。因此,对采用自感式镇流器的荧光灯装置,其设备容量取灯管额定功率的1.2倍,高压汞灯装置的设备容量取灯泡额定功率的1.1倍。
2.用电设备组的计算负荷
根据用电设备组的设备容量Pe,即可算得设备的计算负荷: 有功计算负荷 Pc KxPe (12-1) 无功计算负荷 Qc Pctg 视在计算负荷 Sc 或 S
Pccos
Pc Qc
2
2
3
计算电流 Ic
Sc 103U
(12-2)