水泵出水管上压力表安装最佳位置的选择 p 1

南岸水厂 在各出厂送水泵房中,安装有各种仪器、 仪表,目的在于给车间生产管理指挥装上耳朵眼睛,使运行科学化准确化,随时真实地反映出车间各种生产运行参数,控制各种指标降低消耗,保质保量供水。

魏忠健

计量,

.

..

进水扬程米 (术管压力丧计出 .

本文着重探讨压力表安装在何处最科学, 般水泵生产厂家在水泵出水管法兰盘

最能反应生产实际)。 一

自来水企业管理中,对消耗最大的电能 尤其要计量准确,符合生产实际。单机耗电 数按企业管理有关指标是按下式计算的:

( -断面处)上开一螺孔、供使用单位安图11装压力表,而大多数用户都是习惯性的把压力表安装在此。这样安装法科学吗 t是否真正反映了车间的单机 ( )出水水头?本文泵 经过以下计算,将给出肯定的答案:断面 2— 2处才是安装压力表的最佳位置。

单机耗电总数配水单证电耗×单机输 送水量×送水扬程: 式中:单机耗电总数:时, 配水单位电耗:<由上级下达孝 核指标时给定 )南岸水厂为:4 7 时/ .千 立米 米l

现在以重庆市自来水公司南岸黄桷渡水厂二级车间为例来分析计算。该车闻安装有 ls一 6泵4,1 s一 6泵4台安装示 4h水台 0h水 意图如下: ●●■■■■■■■r●●●■■● I

单机输送水量:千立米 (流量计

l一 6有关数据;出水同心异 4h泵 s

解:以管轴线为基准写出卜 1—断面,2 2

径管:Dg 0× D 0} O (测)=】 3 2o 0实 10 米时。

的伯诺里方程: +=+

计算得出: 1 . 9秒}。 —9 9米/ =2,9 47米/。秒 二、压力表安装在断面 2 2比在断面—处

r 2‘’‘g等, r幻… 得: 一= 一

1 1多计示的水头 (: -处米)

式中:hI ̄ .-只计局部损失,略丢沿程损 量暑

旧 8 ,

水泵出水管上压力表安装最佳位置的选择