电子式电流互感器校验技术的研究

除局放信号外,还希望提取工频信号相位,以利于抗干扰处理和特征统计、模式识别等数字处理。

为此,另一半环磁心上缠绕线圈,通过改变各个参数来调整传感器的频带,使之可在不影响整体性能的前提下获取工频信号。现场实验表明,该检测系统可在与被测电缆无电气连接的情况下,同时获取局放信号和工频相位信号,实用性能大大提高。4 结 论

a1用钳型传感器检测XLPE电缆局放的电磁

methodpartialdischargedetectioninextra2highvoltagecross2linkedpolyethy2leneinsulatedcablelines[J].IEEETransonPowerDelivery,1992,7(3):106821074

[2]WenzelD,SchichlerU,BorsiH,etal.Recognitionofpartialdischargeson

powerunitsbydirectionalcoupling[C].The9thISH.Austria,1995,5626:124

[3]BorsiH,GockenbachE,SchichlerU.Monitoringofpartialdischarges(PD)

inhighvoltagecables[C].The8thISH.Japan,1993:1732176

[4]徐 阳,钟力生,曹晓珑,等1XLPE电缆及接头局部放电的超高频测量与

分析[J]1电工电能新技术,2002,21(1):528

[5]WoutersPAAF,VanderlaanPCT,HetzelE,etal.Newon2linepartial

dischargemeasurementtechniqueforpolymerinsulatedcablesandaccessories[C].The8thISH.Japan,1993:1052108

[6]AhmedNH,srinivasNN.On2linepartialdischargedetectionincables[J].

IEEETransonD&EI,1998,5(2):1812188

[7]罗俊华,冯 江,袁 检,等1交联聚乙烯电缆局部放电高频检测技术的

耦合法不用改变电缆附件结构,特别适于已投运电缆的在线监测,灵活方便、操作安全,抗干扰性强。

b1本文研制的VHF宽频带钳型电流传感器工作频率3~60MHz,安装方便,可灵敏检测(灵敏度<5pC)局放信号,并可从现场提取工频相位信息,优于传统检测方法。

参考文献

[1]GinzoKatsuta,AtsushiToya,KeiichiMuraoka,etal.Developmentofa

研究[J]1电网技术,2001,25(12):42245

[8]IEC60270.Partialdischargemeasurements[S],1981

(收稿日期 2003211210)

韦 斌 1977年生,硕士,主要从事电气设备在线监测与故障诊断研究。电

话:(010)51963387

王 伟 1960年生,教授,主要从事高电压与绝缘技术的教学与研究。电话:

(010)80795842

(上接第21页)

其中,N为采样点数,f(i)为信号f(t)的采样值。

则可得信号f(t)的基波幅值A1和相位移φ1:

A1=

22

a1+b1,φ1=arctan(a1/b1)。

式电流互感器提出的相位误差和比值误差概念。基

于此分析了建立新型互感器校验系统的要求,并结合所研究的混合式光学电流互感器,建立了一套实际的校验系统,引入虚拟仪器技术,测试了互感器的误差特性。本测试系统只要简单地改换测试端口,就可针对多种不同输出特性的电子式电流互感器编制测试程序进行测试,显然它方便、灵活和快捷。当然,建立一套完整的新型电子式电流互感器校验系统是项复杂的工作,需详析和考虑其各个环节的溯源和不确定度、及温度对互感器稳定性和性能的影响。一般设计的校验系统均针对50Hz正弦波信号,为扩大电子式互感器的应用范围,下一步有必要设计出能校准其它波形信号的校验系统。

参考文献

[1]EmergingTechnologiesWorkingGroup&FiberOpticSensorsWorking

Group.Opticalcurrenttransducersforpowersystems:areview[J].IEEETransPWRD,1994,9(4):177821787

[2]IEC6004428.Instrumenttransformers2part8:Electroniccurrenttransformers

[S].FirstEdition,2002

[3]YuWenbin,ZhangGuoqing,GuoZhizhong.Ahybridopticalcurrentsensor

forpowersystemmeteringandprotection[C].The29thAnnualConferenceoftheIEEEIndustrialElectronicSociety.Roanoke,Virginia,USA,2003:251722521

(收稿日期 2003211228)

  以被测HOTA的模拟电压小信号输出为例,分

别计算参考输出和被校验HOTA输出的A1和φ1,

(1

电子式电流互感器校验技术的研究

)分别计算ε和φe。再按式(2)、

图7 比值误差ε

电子式电流互感器校验技术的研究

Fig17 Ratioerror

图8 相位误差φe

Fig18 Phaseerror

图7、8分别为被测HOTA稳态时的ε和φe曲

线图,测试的13个3点的一次电流在5%~120%额定电流间变化,虚线为012级TA的误差界限[2]。4 结束语

于文斌 1976年生,博士生,研究方向为光电测量技术及其在电力系统中的

应用。E2mail:wenbiny@bjxj2xjgc.com

郭志忠 1961年生,教授,博导,主要研究方向为电力系统的信息化、自动化

和最优化,电力系统稳定分析和控制以及电力系统光学测量技术。

本文依据IEC6004428的定义,讨论了针对电子