发电机内冷水系统水质问题及措施

发电机内冷水系统水质问题及措施

发电机定子水冷系统存在的问题及整改措施

一、相关标准:

1、国标(GB/T12145-1999):电导率≤2.0µS·cm-1, 铜≤40µg/L,

pH(25℃)>6.8, 硬度≤2µmol/L。

2、汽轮机厂家标准:电导率≤0.5~1.5µS·cm-1, pH(25℃)>7~8,

铜的化合物最大允许含量100µg/L, 硬度<2µmol/L, 氨含量(以NH3计) 微量, 无任何机械杂质。

3、厂家有关规定:

(1) 来自化学车间的压力水经过内冷水系统的水处理管路后冲入水箱。

(2) 主回路中的一部分水不断经过设有离子交换器的处理回路,形成一个改善水质的

循环处理回路。

(3) 正常运行中,向水箱内充入氮气,其压力维持在0.014Mpa(表压)左右。当压

力低于0.007Mpa(表压)时,自动补充至正常值,当压力高于0.04 Mpa(表压)时,信号装置发出报警,手动排出氮气至压力正常。

(4) 在运行中,当离子交换器中的树脂失效时,退出其运行,打开交换器上盖更换树

脂,更换后及时投入运行。

(5) 对定子线圈水路的冲洗及反冲洗。发电机投入运行前及每次检修时,应对其定子

线圈水路进行冲洗及反冲洗,直至水质合格。步骤见说明书8.2.1~8.2.3条(略)。 (6) 本系统自身的冲洗。说明书8.3条(略)

(7) 系统水箱应定期进行清理和冲洗,以使其长期保持清洁。 (8) 信号装置及其整定值:见厂家说明书(略)。

(9) 发电机定子绕组水路(包括引出线、中性点引线、相组引线及出线端子)的严密

性试验(JJ、DX)。(汽轮机说明书7.1.6条)具体见JB/T6228-92“水冷绕组汽轮发电机内部水系统的严密性和通流性检验方法”。

(10)当内冷水电导率超过额定值到5µS/cm时,信号装置应当报警。运行操作人员

接到报警信号后,必须用新鲜合格的内冷水更换原有内冷水使电导率降至额定值以下。如果不能奏效,则当电导率达到10µS/cm时,应迅速解除发电机负荷并与电网解列。

当内冷水pH值和铜离子含量超标时,必须更换内冷水,使这两个数值达到标准值。定子绕组内冷水系统的充水均必须由凝结水除盐装置之后的汽轮机凝结