新时达调试资料
STEP串行调试注意事项
串行系统调试说明(以F板为例)
一.电梯调试注意事项
所有进行电梯安装、调试必须注意安全,遵守安全操作规范。
二.电梯运行舒适感相关的因素主要有:
1. 机械因素;(导轨垂直度、表面平整、连接处、导靴松紧,钢丝绳张力均匀等)
2. 运行曲线相关参数设置;(加速度,减速度,S曲线弯角时间,起动抱闸延时,停车抱闸延时等)
3. 矢量控制相关PI参数设置。(比例增益,积分时间等)
如果机械系统方面存在着问题,主板参数和变频器参数也只能是使舒适感更好一些,而无法根本改变机械缺陷。
三.舒适感的性能指标
1. 电梯起动舒适感 起动是否平稳,有无台阶感、振动等;
2. 电梯高速运行中舒适感 高速运行是否平稳,有无振动、晃动等;
3. 电梯停车舒适感 平层停车是否平稳可**有无制动感、振动等;
以上三点舒适感须作重点考虑并调试。
四、电梯调试流程概述及要点
1. 线路检查, 包括:通电前线路检查,通电后线路检查
2. 曳引机整定 旋编安装,参数设置,曳引机自整定
3. 慢车运行 安全回路,门锁回路,上、下限位,上、下强慢
4. 井道学习 井道各开关,平层感应器,井道学习,井道学习数据保存
5. 快车运行 单层、双层、多层、顶层、底层运行,冲顶沉底试验
6. 舒适感调试 机械调整,运行曲线设定,速度环PI值,(电流环PI值)
7. 功能检查 按合同要求逐一测试各项标准功能和特殊功能,
8. 平层调整 平层精度测量记录,平层感应器插板调整,相应平层参数调整
五.标准参数
在实践中,我们总结出了一套标准参数,这就是下面我们所说的推荐参数,效果比较理想。 模拟量速度给定舒适感的调试
一. SM-01主板相关参数的调整
上图所示电梯运行曲线可表述为:
电梯准备运行,先打开抱闸,经F16(打开抱闸机械延时时间)后,开始按S曲线运行:起动 起动过渡时间T0 匀加速F0 加速末过渡时间T1 匀速运行 初减速过渡时间T2 匀减速F1 平层信号检测 减速停车过渡时间T3 消号停车,经F17(释放抱闸机械延时时间)后,抱闸、开门。 参数号 参数名称 推荐值及范围 参数范围
F16 抱闸延时1 10
(5~12) 电梯起动时,先打开抱闸,经过此延时后才给出速度。一般不调,起动时有明显延时即可。如果带闸起动,则调大此延时;如果起动有倒溜,可适当调小。
F17 抱闸延时2 5
(5~12) 电梯停止时,先降为零速,经过此延时后才合上抱闸。一般不调,停车时有明显延时即可。如果抱闸动作太快,停车太急,可适当调大;如果抱闸太慢,停车回溜,可适当调小,也可调抱闸机械结构。 F0 加速斜率a1 50
(40~65) 此值越小,加速越平稳,太小则效率不高。越大加速越急:①太急则用户感觉不太舒适,②太急易引起变频器出现“OC”过电流故障。一般1m/s为40;1.5~1.8m/s为50;2.0m/s为60较为合适。
你可能喜欢
- 新时达电梯
- 新时达故障代码
- 三菱电梯调试
- 电梯厂家
- 电梯维修技术
- 调试手册
- 新时达主板
- 新时达电梯板SM-01-F输入输出接口说明4页
- 新时达F5021电梯主板的调试技巧3页
- 新时达F5021电梯主板调试技巧5页
- 新时达电梯调试2页
- FI0617_新时达产OPEX电梯变频器参数设置8页
- 新时达电梯3页
- 新时达故障代码表1页
- 新时达SM系统故障代码表3页
- 新时达故障代码表3页
- 新时达SM系统故障代码表4页
- 新时达故障代码2页
- 新时达SM系统故障代码表3页
- 三菱GPS-Ⅲ电梯调试说明36页
- 三菱电梯钢丝绳钳安装调试要领9页
- 电工电子_三菱电梯GPS-3调试资料36页
- 三菱VFCL电梯的调试与维修4页
- 三菱电梯LEHY-Ⅱ调试说明6页
- 三菱各型电梯维修调试资料22页
- 国内一二三线电梯厂家对比表3页
- 电梯厂家排名2页
- 电梯厂家各速度对等型号一览20132页
- 电梯厂家图纸与原设计图阅图存在问题12月5日2页
- 电梯厂家价格表16页
- 电梯厂家报的技术参数201308166页
- 电梯维修技术50页
- 怎样掌握电梯的维修保养技术要领5页
- 无机房电梯维修保养的技术特点2页
- 电梯维修安全与技术要点5页
- 电梯维修、保养技术资料5页
- 电梯维修技术50页
- 调试手册3页
- FST调试手册49页
- 蓝光MC-CPU H515系统调试手册103页
- 调试手册38页
- 802DSL简明调试手册1页
- 卷烟储运装置YF17调试手册15页