恒温恒湿机组的选型和设计方法
恒温恒湿机组的选型和设计
恒温恒湿机组的选型和设计方法
恒温恒湿机组特点:
1.制冷量一般在10HP-200HP之间;
2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台;
3.有额定的风量要求;
4. 有额定的冷却水量要求;
5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O;
6.空调机组尺寸较小;
7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5;
8.机外静压一般在100~550之间;
9.设计条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;
一般适用在有温湿度控制或整个设计面积不大的情况下。如果该工程面积较大,系统划分较多,空调机房位置相对分散,管理和系统的控制就会带不便,也不利于能量统一分配,能源浪费较严重。在这种情况下,一般面积在大于2000m2,建议采用冷水机组+组合式空气处理机组的设计形式。
恒温恒湿机组的用途分为两块:
1.恒温恒湿车间,但无净化要求;
2.既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制;
房间的情况:1.房间内显热较大;2. 房间内显热较小;
针对以上两点进行分析:
1.从负荷方面考虑:
系统的送风量是与房间内的显热和送风温差决定的,而不是根据系统总制冷量(房间的显热和潜热)计算得出的。恒温恒湿机组制冷量一般显热占50%,潜热占50%,相当于新风占整个送风量的20%左右。当房间内显热较大,而新风量不大时,计算的送风量较大,就不能根据总制冷量选择恒温恒湿机组标定的制冷量来确定。
2.从机外余压考虑:
恒温恒湿,但无净化要求系统对空调机组的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、