eview威纶通MT500触摸屏常见问题
eview 威纶通 MT500 触摸屏常见问题 2010-10-22 11:58:00 来源:烟台开发区利德电子 1、 为什么我做的画面中文不能正常显示,显示的却是乱码? 答:这种情况一般都是由于没有选择正确的中文字体造成的,只要选择一下中文字体 就可以了,具体操作步骤如下: 1) 在 EasyBuilder 软件中选择“选项/语言/东方语言”; 2) 在“编辑/系统参数/编辑器/选择字体”, 在选择字体对话框中选择一个需要的中文字 体,比如宋体等等。并且选择字 符集为“Chinese-GB2312”。 3) 存盘,编译,离线模拟,你就可以看到中文字体显示正常了。 2、 为什么触摸屏下载后出现屏幕无显示的情况呢?怎么解决这个问题呢? 答:这很可能是你的触摸屏的硬件版本跟你使用的软件版本不匹配造成的。eView MT500 系列触摸屏从 2004 年 2 月份就开始陆续将 CPU 由 原来的 133MHZ 升级到 200MHZ,这样硬件版本号由原来的 MT5***V3 升级为现在 的 MT5***V4。这样相应的软件版本也由原来的 2.3.0 升级到 现在的 V2.5.1 直到 V2.5.2。所以,如果你手上拿到的如果是 V4 版本的触摸屏,则必 须使用 V2.5.0 以上之版本软件才可以对 V4 版本硬件的 触摸屏有效,否则如果使用了以前的低版本的软件(比如 V2.3.0 等)下载程序,就会出 现 LCD 无显示,CPU 灯不亮等情况。并且现在的 V2.5.0 以上之版本软件对以前的 V1/V2/V3 硬件版本的触摸屏是兼容的。 如果出现了这个情况如何恢复呢?你只需要将触摸屏设置为 RDS 模式,重新使用 V2.5.0 以上版本的软件下载一次程序就可以了。具体操作 步骤如下: 1) 将触摸屏后面的第二个止拨开关拨到“ON”的位置; 2) 按一下“RESET”按钮或者重新上电; 3) 使用 V2.5.0 以上版本软件下载程序; 4)下载完之后将第二个止拨开关拨到“OFF”的正常位置; 5)再按一下“RESET”按钮或者重新上电。 这样就可以恢复正常了,之后下载程序的时候就直接使用 V2.5.0 以上版本之软件, 不必再去动后面的止拨开关了。 3、 为什么使用 V4 硬件的触摸屏跟 PLC 通讯的时候偶尔会出现“PLC NO RESPONSE”的提示,但是换成 V3 硬件的就没有问题呢? 答:这个现象往往是由于跟通讯指令处理比较慢的 PLC 出现的。由于 V4 硬件的触摸 屏 CPU 已经换成 200MHZ,它往 PLC 发送指令速度就比 V3 的 更快,如果 PLC 响应不过来的话,就出现了这个现象。 为了解决这个问题,在现在的 V2.5.2 版本的软件中,“系统参数”的“参数 2”里面可以 填上一个范围在“0~10”之间的延时时间,