半地下室框架结构的简化计算及设计方法

半地下室框架结构的简化计算及设计方法

浙江建筑,第25卷,第9期,2008年9月ZhejiangConstruction,Vol.25,No.9,Sep.2008

半地下室框架结构的简化计算及设计方法

ASimplifiedCalculationandDesignMethodfor

SemiBasementFrameStructure

黄 昆,张宪江,1

1

HUANGKun,ZHANGXian2Fu2(1.湖州职业技术学院,浙江湖州2.济南250100)

摘 要:,按照合力相等和形心位置不变的原则将侧压力等效为矩形荷载,提出了外墙。PKPM软件整体建模相结合的设计方法,得出了相关结论,为类似关键词:半地下室;等效荷载;PKPM软件

中图分类号:TU318   文献标识码:B   文章编号:1008-3707(2008)09-0018-03

  地下室在建筑中占有相当的比例,建筑设计往往将建筑物的底部1层或几层设计成地下室作为车库或储藏室使用。地下室由于其刚度较大且埋置于土中,在地震时受到土体的约束作用明显。当地下室结构的楼层侧向刚度不小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍时,可以将地下室顶板作为上部结构的嵌固部位

[1]

顶板的连接,此时外墙为三边铰接而一边自由;如果半地下室的上部无窗洞,则外墙可按照四边铰接考虑。

对于钢筋混凝土外墙,其底部与刚度很大的基础底板或基础梁相连,可认为是固定支座;水平方向为支撑在框架柱间的连续板,也可认为是固定支座;外墙顶部的支座条件应视具体情况而定。如果半地下室的上部有较多的窗洞,也不应考虑外墙与地下室顶板的连接,如果半地下室的上部无窗洞,则外墙顶部可视为铰接。1.2 框架柱计算模型

。但对于室外地面与地下室顶板之

间有较大高差的半地下室结构,将地下室顶板作为上部结构的嵌固部位是不合适的。此时按照全地下室或者无地下室设计均与实际模型差别较大。因此,对半地下室结构的计算和设计方法的研究具有重要意义。

地下室框架柱除受到竖向轴力和节点弯矩之外,在水平方向还受到直接侧压力和外墙传来的间接侧压力。特别是当柱的侧向刚度相对较大时,间接侧压力不可忽略。对于直接侧压力,一般由室外地面附加荷载和水土压力叠加组成,见图1。而间接土压力的取值要复杂得多,不仅要考虑外墙与支座的连接情况,还和外墙与柱的刚度比有关。实际上外墙由于自身具有面外刚度,有挡土墙的性质,其侧压力只有一部分传给柱,

半地下室框架结构的简化计算及设计方法

具体能传递多少需要通

1 计算模型

1.1 外墙计算模型

地下室外墙一般分为砌体砖墙和钢筋混凝土墙两种。对于砌体砖墙,施工时通常是先砌墙后浇框架柱,可以认为外墙与框架柱和基础底板铰接,而外墙顶部的支座条件应视具体情况而定。如果半地下室的上部有较多的窗洞,则不应考虑外墙与地下室

收稿日期:2008-06-10

作者简介:黄 昆(1978—),男,河南信阳人,工程师,从事结构工程抗震减震研究及教学工作。