预应力管桩监理细则
预应力管桩监理细则
管桩工程监理实施细则
1专业工程概况与特点
1.1工程概况:
宁波晟隆新材料有限公司着色车间、精整车间 工程采用 PHC500B100 预应力管桩,设计总桩数 556 根,桩底标高 -47.4(-46.9) m,桩顶标高 -2.4(-1.9) m;(±0.000相当于绝对标高 4.670 m),基础采用 承台 形式。本工程建筑总高度为15.6 m;主体结构形式为 混凝土排架、轻钢屋面 体系,抗震设防烈度为6度。
本工程设计单位: 浙江华展工程研究设计院有限公司 ; 总承包单位: 宁波市鄞州建筑有限公司 ; 监理单位: 浙江方正建设监理咨询有限公司 ;
在桩基础施工前应进行单桩静载荷试验,以确定单桩承载力、施工可能性和施工参数,最终单桩承载力试桩结果为准。同一条件下的试装数量不少于总根数的1%,且不少于3根。桩端进入持力层不少于1.0m。设计对PHC管桩完整性进行小应变测试比例不少于总桩数的 20% 。 对桩身承载力进行高应变测试比例不少于总桩数的 5% 。
1.2工程特点:本工程周边环境如下:拟建场地位于余姚市滨海开发区,为围垦海涂,东北面为朗海北路,东南面为兴滨路,西北面为兴海路(紧邻海堤),交通十分便利。本工程全部采用PHC500B100预应力管桩,共556根;有效桩长45米,单桩承载力1400KN,桩顶标高均为-2.4(-1.9)米,打桩采用锤击沉桩方式,以贯入度控制为主桩长控制为辅,以5-2层作为桩端持力层。
2.监理工作依据和工程质量验收规定
2.1监理工作依据:
2.1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.1.2《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 2.1.3《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008。 2.1.4《先张法预应力混凝土管桩》(2010浙G22) 2.1.5设计施工图纸及设计交底、图纸会审纪要。 2.1.6政府有关政策、法规等。
2.1.7监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计(方案)。
你可能喜欢
- 监理旁站记录表
- 深基坑支护监理细则
- 深基坑监理实施细则
- 梁柱节点钢筋旁站记录
- 静压预应力管桩
- 预应力监理实施细则
- 预应力规范
- 灌注桩监理细则
- 旁站监理记录表2页
- 旁站监理记录表——022页
- 旁站监理记录表塔吊安装10.3.312页
- 旁站监理记录表基础筏板(18#)10.4.112页
- 旁站监理记录表基础筏板(18#)10.4.102页
- 旁站巡视监理记录表1页
- 深基坑支护、爆破、土石方开挖监理细则26页
- 7、深基坑支护安全监理实施细则16页
- 深基坑支护工程监理实施细则10页
- 深基坑支护工程监理实施细则28页
- 深基坑喷锚支护监理实施细则410页
- 深基坑支护施工安全监理细则5页
- 深基坑开挖专项安全监理实施细则方案5页
- 7、深基坑支护安全监理实施细则16页
- 深基坑支护工程监理实施细则10页
- 深基坑工程安全监理实施细则6页
- 深基坑支护工程监理实施细则28页
- 深基坑喷锚支护监理实施细则410页
- 梁柱节点钢筋绑扎旁站监理记录表(1页
- B11监理旁站记录(梁柱钢筋节点)1页
- 梁柱节点钢筋工程旁站监理记录表1页
- 梁柱节点钢筋隐蔽旁站记录1页
- 梁柱节点钢筋监理旁站记录表1页
- 梁柱节点钢筋旁站记录1页
- (静压预应力混凝土管桩)施工组织设计02t31页
- 静压预应力管桩监理实施细则5页
- 某项目静压预应力PHC管桩监理实施细则34页
- 论高层建筑高强静压预应力管桩施工的技术4页
- 建筑工程中静压预应力管桩的特点与施工技术分析5页
- 静压预应力砼管桩施工质量与安全控制措施探讨12页
- 预应力管桩施工监理实施细则7页
- 静压预应力管桩监理实施细则5页
- 某项目静压预应力PHC管桩监理实施细则34页
- 预应力预制管桩施工监理实施细则110页
- 预应力管桩监理实施细则12页
- 京沪高铁悬臂浇注预应力砼连续梁监理实施细则(附图)13页
- 水工预应力锚固施工规范17页
- 水电工程预应力锚固设计规范word版75页
- 预应力锚具规范14页
- 预应力张拉操作规范2页
- 预应力锚索施工规范2页
- 预应力锚索施工规范及要求28页
- 冲孔灌注桩监理实施细则18页
- 沉管灌注桩监理细则13页
- 灌注桩监理细则3页
- 旋挖(钻)孔灌注桩监理细则18页
- 水利水电工程钻孔灌注桩监理细则11页
- 浙江省某住宅小区工程钻孔灌注桩监理细则6页