电路板变频器维修技术
电路板变频器维修技术
1.最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试!
2.最近维修不少三菱A240-22K变频器,都是坏模块!原因是保养不好,如散热器尘多堵塞、电路板太脏、散热硅脂失效等,这变频器的输出模块(PM100CSM120)是一体化模块,就是坏一路也要整个换掉,维修价格高!好的模块也难找!如果你的变频器还没坏,则要多加小心保养!!特别是这几天天气炎热!!
3.最近维修一台安川616G5-55KW变频器,损坏严重,其原来是有一个快熔断了(三相各有一个快熔),电工可能是没有经验,没有检查模块是否有问题,又一时找不到快熔,就用一条铜线代替,开机后发出一声巨响,两个模块炸裂,吸收回路坏,推动板也无法维修,换新板,造成重大损失!!按我们经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔不一定断!!铜线代替快熔的做法我们已见过不少次!!
4.我们发现经常有人在把三菱A240-5.5KW变频器换成A540-5.5KW时把A540-5.5KW“N”线接地!一送电变频器就发出巨响!变频器损坏严重!一方面是A540-5.5KW的“N”线与A240-5.5KW变频器的地线的位置相似!有的电工没看清楚就把地线接上去;有的电工则误认为“N”线就是地线!请三菱变频器用户小心接线!!
5.很多人打来电话问到外观一样的模块怎样测出其电流的大小,其实很简单,只要用电容表,测出模块G-E或C-E结的电容量,电流大的电容量也大!!注意要在同类型的模块中比较!!
6.今天有一位电工打来电话,说他在给变频器试机时发现变频器输出电压有1000多伏(输入380V),问是否是变频器故障?是否会烧电机?他还不明白变频器只会降压,不会升压!!原来他是用数字万用表测量,由于变频器输出电压是高频载波,普通没防干扰的数字表在这里测量是很不准!!
7.有此粗心的电工在给三菱A540变频器的辅助电源(R1、T1)接线时没有拿掉短接片,结果在把变频器烧掉后还弄不明白其道理,原来当短接片没拿掉时,变频器内部R与R1、T与T1是已连在一起,电工以为从R、T引来两条线没有分别,结果把R接到S1、T接到R1,造成相间短路,
你可能喜欢
- 变频器电路
- 安川变频器G7
- 安川变频器故障
- 变频器驱动电路维修
- 电路板维修
- 变频器维修大全
- 维修电工高级
- 安川变频器G7系列故障代码详表24页
- 安川变频器 G7使用说明书760页
- 安川变频器 G7使用说明书660页
- 安川变频器 G7使用说明书560页
- 安川变频器 G7使用说明书460页
- 安川变频器G7系列故障代码详表22页
- 安川变频器故障代码__异常表示3页
- 安川变频器故障表4页
- 安川变频器故障代码2页
- 安川变频器故障分析2页
- 安川变频器故障5页
- 安川G7变频器故障解析6页
- 变频器维修之驱动电路能力不足问题解决之道6页
- 变频器维修之PC923、PC929驱动电路的检修33页
- 变频器驱动电路的故障分析与维修1页
- 几种变频器驱动电路的维修方法2页
- 变频器维修之驱动电路常用IC原理和维修分析7页
- 变频器驱动电路维修4页
- 电路板维修三步法2页
- 电路板维修经验3页
- 激光打印机电路板维修小窍门5页
- 电子设备电路板维修测试与诊断系统的研制与应用4页
- 电路板维修基础知识80页
- 电磁炉电路板维修方法18页
- 变频器维修实例大全10页
- 变频器维修大全11页
- 变频器维修经验大全(初学者必看)24页
- 变频器维修案例之故障分析大全2页
- 变频器维修知识大全31页
- 变频器维修实战经验大全32页


