表5.7 固定式手车式高压开关柜安装单元工程质量评定表(例表)
表5.7
水利水电工程 固定式手车式高压开关柜安装单元工程质量评定表 发电厂房 电气一次设备安装 单元工程量 施工单位 检验日期 10块 XXX水电安装公司 1998年10月13日 检验记录(mm) 直度:0.5/m,3/全长 水平度:0.5/m,3.5/全长 优良 接地可靠,安装后其顶部宜高出抹面10 垂直度:1.5/m 平度:相邻两柜边1,成列柜面5 柜间间隙:2 牢固,柜间连接紧密 应符合设计要求 完整牢固,门锁灵活,齐全 符合“标准5”规定 固定牢固,接触良好,排列整齐,柜门等 应采用软铜线接地 与2项要求相同 推拉灵活,接地触头接触良好 动作正确可靠 中心线一致,触头接触紧密 推入工作位置后,应符合产品的技术要求 接点动作准确,接触可靠 开放灵活,正确 齐全 接地可靠,基础符合设计 垂直度:1/m 平度:相邻0.5,成列4 柜间间隙:<2 牢固 最小处距离1.2m 完整,门锁灵活 柜内电气设备安装为成 套,符合“标准5”规定 接地良好,软铜线 见项次2 灵活,接地触头接触良好 闭锁可靠,正确 中心一致,接触良好 触头间隙为0 动作准确,可靠 开放灵活 有 优良 优良 优良 优良
单位工程名称 分部工程名称
单元工程名称、部位 10KV高压开关柜安装 项 次 1 检验项目
质量标准(或允许偏差mm) 直度:1/m,5/全长 水平度:1/m,5/全长
结论
基 1.1允许偏差 础 型 钢 埋 1.2型钢接地 设
2 开 关 柜 本 体 安 装
2.1允许偏差 2.2柜体固定 2.3与建筑物间距离 2.4隔板
3 △柜内电气设备安装 4 接地 5.1本体安装 5 手 车 式 开 关 柜 △5.2手车 5.3机械闭锁装置 5.4动静触头 5.5触头间隙 5.6辅助开关切换接点 5.7安全隔板 5.8柜内照明 检验结果
共检验 5 项,合格 5 项,其中优良 5 项,优良率 100 % 评 定 意 见 单元工程质量等级
主要检查项目全部符合质量标准,一般检查项目符合质量标准。电 器动作情况正常、可靠。
优良

水利水电工程
表5.7 固定式手车式高压开关柜安装单元工程质量评定表