容易被忽略触犯强条的地方

这是本人多年设计工作总结出来最容易触犯规范的地方,希望对大家有所帮助。

容易被忽略的触犯的强条的地方

●框架梁

1 箍筋加密

容易犯错误的地方:

梁高小于400 时,箍筋加密区间隔按照1/4 hb 应该小于100mm.

若纵筋直径小于14(8d),或者一级抗震纵筋直径小于18(6d)。

则箍筋加密区间隔应该小于100mm.

2 梁端部配筋率接近2.5%时,若钢筋面积超配,则容易超过最大配

筋率。

3 梁端部配筋率大于2.0%时,箍筋直径应增加一个级别。

4 梁底部和顶部的纵向钢筋截面的比值,0.5(一级) 0.3(二三级)

5 框架梁最小配筋率

容易犯错误的地方:

(1)当一端是挑梁时,由于挑梁配筋大又要延伸如邻跨,容易引起邻跨支座超配,或使邻跨不满足梁端截面的底部和顶部纵向钢筋比的规定。(2,3,4)

(2)当框架梁为连续跨的梁,其中有一跨截面加大了,但是配筋仍用通用配筋,没有单独加大标出。(5)

(3)当一端与柱相连,一端与墙相连的时候,程序是按照次梁输出构造配筋率。(4,5)

(4)配筋是按构造的梁,特别是地下室顶板变标高的地方梁在加大截面后,认为抗弯已经够了,没有想到去提高配筋率,最小配筋率