电气点检作业标准

点检

电气点检作业标准

一 电磁站点检标准

1. 电磁站内清洁,无积水、无积灰。门窗完好,照明完好。

2. 电磁站内无异温异味,设备运行参数无异常,各连接部位、线头、电缆等无发热,记录参数无异常时只记录最大值,有异常时要跟踪记录三相参数。

3. 各种仪表指示灯是否正常。

4. 盘柜内元件无积灰、无杂物、线头紧固、无脱落、无发热。

5. 各电气单元动作可靠,空开、刀闸开关等无发热过热等现象发生。

6. 各电缆进口及盘柜内的封堵是否正常。

7. 各控制回路、低压动力线路、电器等绝缘≧0.5M∏。

8. 站内无异响、无异常弧光,高压电缆是否有爬电,设备参整定值是否≦1.25倍,有无短接运行等现象。

二 变压器点检标准

干式变压器日常点检

1. 抄录电压、电流、频率、功率因数、周围温度→读数不正常→仪表不正常、其它。

2. 抄录温度→温升不正常→仪表不正常、过负荷、风扇反方向转、空气过虑眼堵塞、绕组内部异常、其它。

3. 有无异常声音→铁芯励磁声音高、振动共振声音、铁芯机械振动声、放电声、附属设备声音不正常振动→过电压或过负荷中采用晶闸管等元件、安装不稳固或共振、螺丝螺帽未拧紧、接地不良或发生电晕、风扇不正常。

4. 有无异常气味→温升不正常、焦臭味→过负荷、局部过热,绕组内部异常。

5. 接线端、分接开关有无异常→过热变色→过负荷或电流异常、紧固部分松动、接触面不良。

6. 铁芯、绕组等外观→附着灰尘、浇注基线龟裂→ 环境差,养护不善。

7. 部件有无破损→脱落→受外界作用或安装不良。

8. 有无放电痕迹→过电压、雷击。

9. 有无生锈→ 附着雨水或雨滴。

10. 有无腐蚀→ 有特殊气体存在。

油浸式变压器日常点检

1. 温度温度计读数值超过标准中规定的允许限度、即使温度允许限度内,但从负荷率和环境温度来判断,认为温度值不正常→过负荷、环境温度超过40℃、冷却风扇、输油泵出现故障、散热器阀门忘记打开、漏油引起油量不足、温度计损坏、变压器内部异常。

2. 记住正常时的励磁声音和振动情况,当发现有与正常状态不同声音或振动时、把耳朵贴在变压器油箱上,听到内部有不正常声音、电晕闪络放电声→ 过电压或频率波动、 紧固部件松动、 接地不良或未接地的金属部分静电放电、 铁芯紧固不好而引起微震等、 因晶闸管负荷引起高次谐波、 偏磁、 冷却风扇输油泵的轴承磨损,滚珠轴承有裂纹、 油箱、散热器等附件共振共鸣、 分接开关的动作机构不正常、瓷件瓷套管表面粘附灰尘盐分而引起污损。

3. 臭气、变色→ 导电部位过热引起变色异常气味、油箱各部分的局部过热引起油漆变色、异常气味、温升过高吸潮剂变色→紧固部分松动、接触面氧化、漏磁通、涡流、冷却风扇输油泵烧毁、瓷套管污损产生电晕、闪络二引起臭氧味、过负荷、受潮。

4. 漏油→ 油位计的指示大大低于正常位置→ 焊接不好、密封圈未密封好。

5. 漏气→ 与油漏有关的气压比正常值低→ 各部分密封圈老化、紧固部分松动、焊接不好。