满堂排架结构计算书
满堂排架结构计算书
满堂排架结构计算书
此方案由于在构造上设计了剪力撑,斜撑限制了各个方向的侧向变形。因此可视为“无侧移多层刚架”,脚手架受轴压作用,失稳是脚手架的主要危险所在。设计立杆为单杆,计算过程如下:
1、轴心荷载:
Pn=q0[1+(a+1.5)/h]+2.5q3/h
=37.7*[1+ (0.67+1.5)/1.8]+2.5*9.8/1.8
=96.76N/m
N=H0Pn+ab2(0.5n1q1+ηn2q2)
=9.5*96.76+0.67*0.8*(0.5*2*343+0.68*8*2648)
=8824.21N
设计立杆下垫2500*500*5的木垫块,
则f=8824.21/(2.5*0.5)=7.06kN/m2<49~78kN/m2
∴满足地基承载力的要求。
Pn为每1米架高的脚手架杆件的自重
q0立杆每米长的自重 =37.7N
a立杆纵距 =0.67m
h大横杆间距 =1.8m
q3扣件自重,每个9.8N,取1个 =9.8N
H0立杆总高度 =9.5
b2作业面铺板宽度 =0.8m
n1铺脚手版层数 =2