钢结构单层厂房结构计算书

檩条及支撑

0.10 KN/m2 0.15 KN/m2 0.20 KN/m2 0.67 KN/m2 刚架斜梁自重 悬挂设备 合计

2.屋面可变荷载标准值

屋面活荷载:按不上人屋面考虑,取为0.50 KN/m2。

雪荷载:基本雪压S0=0.45 KN/m2。对于单跨双坡屋面,屋面坡角

α=5°42′38″,μr=1.0,雪荷载标准值Sk=μrS0=0.45 KN/m2。

取屋面活荷载与雪荷载中的较大值0.50 KN/m2,不考虑积灰荷载。

3.轻质墙面及柱自重标准值(包括柱、墙骨架等)0.50 KN/m2

4.风荷载标准值

按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002附录A的规定计算。

基本风压ω0=1.05³0.45 KN/m2,地面粗糙度类别为B类;风荷载高度变化系数

按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用,当高度小于10m时,按10m

高度处的数值采用,μz=1.0。风荷载体型系数μs:迎风面柱及屋面分别为+0.25和

-1.0,背风面柱及屋面分别为+0.55和-0.65(CECS102:2002中间区)。

5.地震作用

据《全国民用建筑工程设计技术措施—结构》中第18.8.1条建议:单层门式刚架

轻型房屋钢结构一般在抗震设防烈度小于等于7度的地区可不进行抗震计算。故本工

程结构设计不考虑地震作用。

(二)各部分作用的荷载标准值计算

屋面:

恒荷载标准值:0.67³6=4.02KN/m

活荷载标准值:0.50³6=3.00KN/m

柱荷载:

恒荷载标准值:0.5³6³6+4.02³9=54.18KN

活荷载标准值:3.00³9=27.00KN

风荷载标准值: