上海铁路局试验室要求丛书

7 试 验 室

7.1 基本要求

7.1.1 工地应根据施工需要设置试验室,经具有相应资质的单位授权委托。

7.1.2 应在试验室的醒目位置,悬挂授权委托书、岗位安全操作规程、试验员公示牌、试验人员职责、试验流程图等。

7.1.3 试验室安装完成,需经地方计量认证部门对各类检测设备进行标定。完成自检、开始动作前,需以项目管理机构组织的专业验收并签署同意使用的意见。

7.1.4 试验室检查项目不得超过验收时提的检验范围。对不能试验的项目,需委托第三方试验的,应选择项目管理机构认可的、有相应资质的试验机构。

7.1.5 试验室一般分水泥检验室、力学试验室、土工试验室、标养室、样品室和办公室,设置专门的材料堆放场所。

7.1.6 试验室配备的试验和检测仪器、设备应满足施工生产的需要。

7.1.7 试验用有毒有害液体,应执行双人保管制度,严格按照规程操作。

7.1.8 试验室按规定配备消防设施。室内环境经常保持整洁卫生,满足试验要求。

7.2 检查要求

7.2.1 授权委托书、岗位安全操作规程、试验人员公示牌、试验人员职责、试验流程图等明示标志可参《铁路建设项目现场安全文明标志》一附录B7要求。试验区域、有毒有害气体存放处所设置禁止、指令标志,标志的制作和安装符合《铁路建设项目现场安全文明标志》—铁禁5、7、9和铁指5要求,消防设施存放处设置提示标志,标志的制作和安装符合《铁路建设项目现场安全文明标志》—铁示1、2要求。废旧物品存放区设置明示标志,标志的制作和安装符合《铁路建设项目现场安全文明标志》—铁识10要求。

7.2.2 做好检测室的合理布局,一般情况下,水泥检验室不小于20m2,标准养护室不小于40 m2,办公用房不小于40 m2,水泥检验室和标准养护室应分别配备温、湿度自动控制设备。

7.2.3 试验人员应具有相应资格的人员担任,并根据工程任务特点进行职责的合理划分。

7.2.4 试验设备应符合下列要求:

1、试验设备应悬挂安全操作规程和设备标示牌,安全操作规程牌制作参《铁路建设项目现场安全文明标志》—附录B7规定,设备标示牌制作和安装符合《铁路建设项目现场安全文明标志》—铁识13规定。

2、试验人员作业前应按设备的操作规程进行检查,作业中严格遵守劳动纪律,应当严格执行相应操作规程和有关的安全规章制度,并做好设备使用、维护、保养记录。

3、各类试验设备应定期标定、检查。

7.2.5 试验工作环境应符合下列要求:

1、水泥室温度控制18-22℃,相对温度大于50%(安装空调);水泥养护箱温度控制在(20±1)℃,相对温度控制大于90%,养护水温度(20±1)℃,水泥使用专用水槽养护,将同一工作日制作的同品种水泥分别养护。

2、混凝土、砂浆试件养护室温度控制(20±1)℃,相对温度控制大于95%,试件应放在支架上,间隔10-20mm,表面保持潮湿,不得抽水直接冲淋。

3、检测室的检测环境条件必须满足以下要求:

(1)恒温恒湿试验室有空调和去湿机。

(2)相邻区域的工作不相容时采取有效的隔离措施。

(3)检测过程中使用的消耗材料和物质的储存对环境条件有要求时,应有措施保证予以

上海铁路局试验室要求丛书相关文档