给排水监理细则
xx花园城给排水专业施工监理实施细则
xx花园城项目监理组给排水专业监理工程师随项目监理组进驻施工现场后,在监理组总监的领导下,负责所分管的给排水专业的施工监理工作,并围绕以下所制定的给排水专业施工监理实施细则展开工作。
一、参与对施工组织设计的审查和分包单位的资质审查
给排水专业监理工程师须参加施工单位提交的施工组织设计的审核以及分包单位资质的审查,结合本项目具体情况应重点审查以下几方面:
1,施工组织设计中,对保证工程质量应有相应的质保体系
2,对重要的分项工程应编制相应的施工方案,如消防、样板间、卫生洁具等
3,对常见的工程质量通病如管道渗漏、堵塞、阀门失灵、排水管倒坡等,应有相应的技术与质量予控措施
4,对分包单位资质进行审查,审查其分包合同,企业资质,工程实绩,主要管理人员资质,特殊工种操作人员上岗证,以及劳力、机具等情况
二、核验进场的有关材料、设备
1,审核施工单位提交的有关材料、设备供应清单,审查其规格、型号、数量及技术要求是否与设计相符,进场时间与工程进度计划是否相符。
2,凡进场的有关材料、设备须由甲、乙两方中供货方负责提交有关质保书、合格证以及有关安装和使用说明书,并先由施工单位检验合格后,填写报验单报监理核验。
3,给排水专业监理工程师接到有关器材、设备报检单后,先核对质保文件,是否符合要求,规格、参数是否与设计相符,并对钢管、型钢、铸铁器材及管件阀门等以及卫生洁具,消防器材等按照有关要求进行有关实物核验,对消防器材还应该核查其是否是消防部门认可产品。
三、预留、预埋验收
1,钢筋砼中的有关给排水预留孔洞及预埋管件等在隐蔽之前(壁柱为合模前,梁板为浇砼前)均须办理隐蔽工程验收手续。
2,验收程序为先施工班组自检,再由施工单位质检员检验,合格后报监理