中性点接地方式对系统运行的影响
中性点接地方式对系统运行的影响
作者姓名:XXX(学号:XXXXXX)
(XXXX学院XXX 供用电技术20XX,XXX 呼和浩特 010022)
指导教师:XXX
摘要:电力系统中性点接地方式的了解,它是一个涉及电力系统许多方面的综合性技术课题,它不仅涉及到电网本身的安全可靠性,过电压绝缘水平的选择,而且对通讯干扰、人身安全有重要影响。本文分析了中性点接地方式对电力系统运行的影响。针对国内中压电网现在所采用的几种常用接地方式进行了优点比较与探讨及分别对电力系统的影响。
关键词:中性点 ;接地 ;城市电网;影响
1我国电力系统常用的中性点接地方式
1.1中性点不接地系统
中性点不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省、适用于农村10KV架空线路长的辐射形或树状形的供电网络。当中性点不接地的系统中发生一相接地时,接在相间电压上的受电器的供电并未遭到破坏,它们可以继续运行,但是这种电网长期在一相接地的状态下运行,也是不能允许的,因为这时非故障电压升高,绝缘薄弱点很可能被击穿,而引起两相接地短路,将严重地损坏电气设备。所以,在中性点不接电网中,必须设专门的监察装置,以便使运行人员及时地发现一相接地故障,从而切除电网中的故障部分。在中性点不接地系统中,当接地的电容电流较大时,在接地处引起的电弧就很难自行熄灭,在接地处还可能出现所谓间隙电弧,即周期地熄灭火与重燃的电弧。由于电网是一个具有电感和电容的振荡回路,间歇电弧将引起相对地的过电压,其数值可达(2.5-3)UX,这种过压会传输到接地点有直接电连接的整个电网上,更容易引起另一相对地击穿,而形成两相接地短路。
1.2中性点经消弧线圈接地系统