路基工程专项安全施工方案(宁忠庆1)

第一章 临时用电 一、编制依据 1、《低压配电设计规范》GB50054-95 2、黄咸高速公路招投标文件 3、业主下发的《施工标准化建设纲要》 4、本标段《实施性施工组织设计》 5、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 6、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 7、《供配电系统设计规范》GB50052-95 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况

Q=P×tgφ=0.75×1.02=0.765kvar

(3)、钢筋切断机

Kx=0.3Cosφ=0.7tgφ=1.02;P=0.3×5.5=1.65kW;

Q=P×tgφ=1.65×1.02=1.683kvar

(4)、插入式振动器

Kx=0.3Cosφ=0.7tgφ=1.02;P=0.3×2.5=0.75kW;

Q=P×tgφ=0.75×1.02=0.765kvar

(5)、木工圆锯

Kx=0.3Cosφ=0.6tgφ=1.33;P=0.3×5=1.5kW;

Q=P×tgφ=1.5×1.33=1.995kvar

(6)、电焊机

Kx=0.5Cosφ=0.6tgφ=1.33;P=0.5×38=19kW;

Q=P×tgφ=19×1.33=25.27kvar

(7)、水泵

Kx=0.5Cosφ=0.6tgφ=1.33;P=0.5×4=2 kW;

Q=P×tgφ=2×1.33=2.67kvar

(8)、碘钨灯

Kx=0.3Cosφ=0.7tgφ=1.02;P=0.3×1=0.3 kW

Q=P×tgφ=0.3×1.02=0.306kvar

(9)、总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx =0.7

1#(3#)变压器总的有功功率

P1#(3#)=Kx×ΣP= 0.7×(0.9×4+0.75×4+1.65×4+0.75×20+1.5×

4+19×10+2×20+0.3×20)=189.14kW

1#(3#)变压器总的无功功率

Q1#=Kx×ΣQ =0.7×(0.92×4+0.765×4+1.683×4+0.765×20+1.995×

4+25.27×10+2.67×20+0.306×20)=244.28kvar

1#(3#)变压器总的视在功率:

S1#=(P2+Q2

)1/2=(221.652+256.612)1/2=308.94kVA,由于308.94kVA<350kVA,故1#

(3#)变压器(350KVA)满足要求。