钢筋制作、绑扎安装施工技术交底
钢筋制作、绑扎安装技术交底
一、钢筋的加工包括:冷位、冷拔、调直、除锈、切断、弯曲成型、焊接、绑扎等。
二、钢筋制作依照钢筋下料表进行调直除锈、切断、弯曲成型,制作成型的钢筋应编牌整齐放置,以方便绑扎安装。
三、钢筋绑扎程序是:划线、摆筋、穿箍、绑扎、安放垫层等,划线时应注意间距、数量,标明加密箍筋位置,板类摆筋顺序一般先排主筋后排负筋,梁类一般先摆纵筋,有变表现的箍筋,应事先将箍筋排列清楚,然后安装纵向钢筋。
四、钢筋绑扎应符合下列规定:
1、钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢。
2、板和墙的钢筋网片,除靠外围两行钢筋的相交处全部扎牢外,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移,双向受力的钢筋网片,须全部扎牢。
3、梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求外,应与受力钢筋垂直放置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。
4、柱中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90度,如采用插入式振捣器浇筑小型截面拉时,弯钩与模板角度最小不得小于15度。
5、板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁钢筋在下,当有圈梁或梁垫时,主梁钢筋在上。
五、控制砼保护层可用水泥砂浆垫块。
六、钢筋绑扎分项工程质量要求:
1、保证项目:①钢筋品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定;②带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用,钢筋表面应保持清洁;③钢筋的规格、形状、尺寸、数量,因长度和接头设置,必须符合设计要求和施工规范的规定。
2、实测项目允许偏差(mm):①网的长度、宽度±10;②网眼尺寸±20;③骨架的宽度、高度±5;④骨架的长度±20;⑤受力钢筋间距±10;⑥排距±5;⑦箍筋、构造筋间距±20;⑧受力钢筋保护层,基础±10,梁柱±5,墙板±3。
七、注意保护好成品以及做好安全防护措施。
交底人:
接底人:
年 月 日
你可能喜欢
- 钢筋制作技术交底
- 技术交底记录
- 建筑工程技术交底大全
- 钢筋平法配筋计算图解
- 电渣压力焊技术交底
- 板钢筋平法标注图解
- 主体钢筋制作安全技术交底2页
- 钢筋制作与安装安全技术交底2页
- 钢筋笼制作及安装技术交底9页
- 钢筋制作、绑扎安装施工技术交底1页
- 地下室底板、承台钢筋制作与安装技术交底6页
- 钢筋制作与安装工程技术交底记录9页
- 技术交底记录(脚手架09)14页
- 技术质量交底记录(吊装)3页
- R-OP12-08园林机械安全使用技术交底记录1页
- R-OP12-07农药安全使用技术交底记录1页
- 技术交底记录(屋面防水工程)7页
- 5#6#引下线技术交底记录2页
- 2011-学习资料大全:建筑工程技术交底(土建部分)77页
- 建筑施工技术交底资料大全:电气工程52页
- 建筑工程施工分部分项技术交底操作规范大全7页
- 建筑工程技术交底大全非常齐全49页
- 建筑工程分部分项技术交底操作规范大全2页
- 建筑工程施工技术交底大全354页
- 钢筋平法配筋计算图解30页
- 钢筋平法配筋计算图解31页
- 钢筋平法配筋计算图解30页
- 钢筋平法配筋计算图解13页
- 钢筋平法配筋计算图解29页
- 钢筋平法配筋计算图解30页
- 主体工程电渣压力焊班技术安全交底2页
- 湘雅电渣压力焊技术交底3页
- 电渣压力焊安全技术交底1页
- 技术交底记录 电渣压力焊11页
- 建筑技术交底--钢筋电渣压力焊工艺标准8页
- 电渣压力焊施工技术交底记录4页
- 梁柱板钢筋平法标注图解64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(课件)56页
- 梁柱板钢筋平法标注图解64页