BKD9_400_真空电磁馈电开关漏电分析

《机电技术》2010年第4期 机电研究及设计制造

BKD9-400Ⅱ真空电磁馈电开关漏电分析

苏东亮 沈印 彭建国 陈小卫

(宝鸡秦源煤业有限公司,陕西 宝鸡 721202)

摘 要:矿用隔爆型真空馈电开关适用于有瓦斯或煤尘爆危险的特殊场所。多集中在各采区巷道内,专为矿用隔爆兼本质安全型真空电磁启动器提供前路动作总开关保护,具有漏电、信号、闭锁、检测等多功能,并可实现漏电、过流、短路时的自动保护。

关键词:主变压器;交流接触器;电流互感器;保护集成块

中图分类号: TM564 文献标识码:A 文章编号:672-4801(2010)04-082-02

BKD9-400Ⅱ型真空电磁馈电开关适用于具有爆炸气体混合物和煤尘的煤矿井下,在交流50Hz,电压660V或1140V、660V或380V,额定电流在400A及以下的供电系统中,可作为供电系统的总开关、配电支路分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动之用。当供电线路中出现过载、短路或漏电时能自动切断电源。开关自身带有漏电保护功能,作总开关时具有三相对称

漏电保护,用于分支开关漏电保护的后备保护;作分支开关使用时还具有选择性漏电保护与漏电闭锁保护功能。过载保护具有反时限特性,近端出口短路采用大电流无压释放保护电路。

1 BKD9-400Ⅱ真空馈电开关漏电部分简介

BKD9-400Ⅱ真空馈电开关漏电部分电气原理如图1所示。

图1 BKD9-400Ⅱ真空馈电开关漏电部分电气原理图

BKD9-400Ⅱ真空电馈电开关主要技术性能:

BKD9-400Ⅱ真空电磁馈电开关主要由防爆外壳、本体组成,本体主要由真空断路器,保护系统组成。

真空断路器采用手动合闸、分闸、故障时电

磁脱扣分闸,这种方式简单、可靠、易于维修,真空管的额定电流为400A,电压为1140V,极限分断能力为9000A,电寿命为1×10次,机械寿命为1×10次。

BKD9-400Ⅱ矿用隔爆型真空馈电开关主要功能 :