20111027最新溷凝土强度自动统计评定表(根据GB/T50107-2010 溷凝土强度检验评定标准)
混凝土强度评定表
混 凝 土 强 度 评 定 工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 fcu.i(Mpa) 38.9 35.5 39.6 38.3 37.3 39.5 43.0 36.6 38.2 38.6 37.1 40.0 39.3 40.4 33.9 40.6 41.0 41.5 37.3 41.2 33.9 42.1 40.6 41.1 31.7 序号 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 fcu.i(Mpa) 40.9 36.9 32.8 33.1 33.0 32.8 36.4 37.6 40.2 38.0 32.5 32.6 43.0 42.2 42.1 42.9 37.3 33.4 34.6 32.2 33.6 39.1 39.1 38.3 41.6 序号 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 年 月 日 (建设单位项目专业技术负责人)
TJ2.4.2 养护方法 标养 非统计方法(n<10) n λ mfcu≥λ 3·fcu,k fcu,min≥λ 4·fcu,k λ C λ λ 3 4 2 1
强度等级 fcu.i(Mpa) 40.3 45.8 42.9 39.2 36.9 42.9 42.2 37.4 35.2 40.4 38.5 41.3
C 30 统计方法(n≥10) mfcu-λ 1·Sfcu≥fcu,k fcu,min≥λ 2·fcu,k
10~14 15~19 ≥20 1.15 1.05 0.95
当Sfcu<2.5N/mm2时,取Sfcu=2.5N/mm2
0.90 <C60 1.15
0.85 ≥C60 1.10 0.95
试块组 数n 62
平均值 mfcu(Mpa) 38.3
标准差 强度标准值 SfCU(Mpa) fcu,k(Mpa) 3.42 30
最小值fcu,min(Mpa) 31.7
m fcu
=
f cu ∑ i =1
n
,i
n
=
38.3
sfcu =
(∑f i =1
n
合格评定系数 2 cu ,i
nm 1
2 fcu
3.42
λ
1
λ
2
λ
3
λ
4
n
=
0.95
0.85
计算结果:
按统计方法
mfcu-λ 1·Sfcu≥fcu,k fcu,min≥λ 2·fcu,k,评定合格
计算
审核
施工单位评定结果:
监理(建设)单位验收结论:
项目专业质量检查员:
监理工程师:
年 月 日