室内给排水、消防及雨水施工方案

亮为控制标准(约260оC)。将管道和管件压入焊接头中,在两端同时加压力,注意不要将管道和管件扭曲或折弯,保持压力直至热熔完成。

熔热完成后,同时取下管道或管件,同样,从焊接头取出时,不要扭曲或折弯。取出后,立即将管道或管件压紧,直至所标的接合深度。此间,可在5度范围内调整连接处角度。

除以上热熔工序外,其焊接的深度,加热、焊接以及冷却的时间均应符合生产厂家工艺之要求。其冷却时应采用自然冷却方式,不得采用浇水或其它方法冷却。熔接后的结合面不得出现局部熔瘤或凹凸不平的现象。

UPVC管主要用于排水支管道和雨水管道,采用粘接连接.支架采用配套的抱箍式塑料支架,用塑料膨胀细栓固定。安装时,应弹水平线定位后再固定支架。其支架间距见下表(单位:mm)。

外径水平管立管管材及管件安装前应进行外观检查,颜色应一致,内外壁均应光滑,按实际管长度划出断口线,断管用细齿锯,下料后之管口要平整无毛刺并倒角。管道和管件用专用粘接剂粘接。涂抹时先承口又插口, 涂抹承口时应由里向外,粘法剂应涂抹均匀,涂抹后应在20秒内完成粘接。初粘好的管道应避免受力,因此应静化一定时间

环境温度 (0C)

固化时间 (min) 筑要求为下表: 龙网 www2 注意:水平管在转变、墙角、用水三通之处加设一个支架。 ≥5 15

排水管应按楼层从下向上,分层进行,先装立管,后装横管,每层立管上应安装伸缩节、支承点一个。在水平管组装时,应满足设计坡度即:i≥0.03。

为防止建筑垃圾或废水流入管道而造成堵塞,应在各排水入口处如地漏口、便器口、脸盆排水口设盲板堵上,以保证管道今后使用流排畅通,安装做法如下图。管道安装完后,应对每层支管、横管进行灌水试验,保证各接头不渗漏,完工前对主管作通球试验,确保主管畅通。

.zh27 ulong.com(2)UPVC管施工安装

你可能喜欢

  • 建筑给排水工程施工方案
  • 建筑电气施工技术规范
  • 地下排水管道
  • 排水管道灌水试验记录
  • 安装工程施工工艺
  • 音乐喷泉设计
  • 建筑给排水施工方案

室内给排水、消防及雨水施工方案相关文档