室外消防管道施工方案

室外消防管道施工方案

管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用 3~5mm 的橡胶垫 6 g3 g: e I9 O oamp E H2 片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。 amp d0 o4 8 L N法兰接口应安装在易拆装的位置。 3.3.4 消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。 9 P4 u5 W3 L W 3.3.4.1 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。

3.3.4.2 当壁厚≤4mm,直径≤50mm 时应采用气焊;壁厚≥45mm,直径≥70mm时应采用电焊。 6 7 s M N 5 Y. a 3.3.4.3 不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的 15,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径 15,应加工异径短管焊接。 t g 0 E Z7 w 9 3.3.4.4 管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装,在支吊架位置上。 _1 2 Y O z E/ Zquot D 3.3.4.5 管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。 3.3.4.6 碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。 1 j p3 9 5 O1 3.3.4.7 管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等 qamp v6 F b v quot C S T X 无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。 3.4 报警阀安装:应设在明显、易于操作的位置,距地高度宜为 1m 左右。报警阀处地面应有排水措施,环境温度不应低于5℃。报警阀组装时应按产品说明书 / P P- tamp amp T quot o- m b8 T: D和设计要求,控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开状态。 _: d Qamp Y 8 s. W e: J X 3.5 消防喷洒和消火栓立管安装: 3.5.1 立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部 6 i5 d5 s s/ Q G的支吊架要牢固,防止立管下坠。 3.5.2 立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。 A9 s. b u3 amp A3 a

3.6 消防喷洒分层干支管安装: 室外消防管道施工方案 1、沟槽开挖和回填: 1.1 沟槽开挖1.1.1 本工程室外消防管线大部分埋地敷设,沟槽采用人工、机械开挖相接合的 方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足以下要求: 管道一侧的工作面宽度mm 管道一侧的工作面宽度 b1 管道结构的外缘宽度 D1 非金属管道 金属管道 D1≤500 400 300 500<D1≤1000 500 400 1000<D1≤1500 600 600 1500<D1≤3000 800 800 管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算: B D12b1 b2 b3 其中 B---管道沟槽底部的开挖宽度mm D1---管道结构的外缘宽度mm b 1---管道一侧的工作面宽度mm b2---管道一侧的支撑厚度,