皮带中部采制样机电气操作说明书
皮带中部采制样机电气操作说明书
采制样系统由PLC控制,采制样有自动、手动采样方式。具有操作简单,使用方便的特点。
在进行电气控制操作之前,首先要检查各断路器是否闭合;其次电器及电源指示灯是否亮;最后看设备各危险处是否有人,或其他使机械不能正常运转的物品,在确保安全的情况下方可进行如下操作。
(1) 手动方式:(手动方式只适于安装调试时的情形)
第一步,把“手动/自动”方式选择选到手动位置;
第二步,当皮带中部来料需要采样时,启动“皮带中部采样电机”进行采样操作; 第三步,选择“缩分皮带电机”,使物料经过皮带机时使刮扫缩分器可以刮到物料,反转把物料送到人工接料筒;当料斗有粘料,悬料时可启动“缩分振动器电机”将残留在取样器上的余料震落在输煤皮带上,保障给输煤皮带输送畅通。
第四步,启动“刮扫缩分器”,同时根据客户要求确定好缩分比。
第五步,启动“留样分矿电机”,使转筒转到需要留样的桶号。
第六步,启动“斗式提升电机”,将余料返回到输煤皮带,保障皮带上不留残料。 第七步,采样停止方式是从皮带中部采样电机电机依次向后停止,最后停止缩分皮带电机。
(2)自动方式
在电源指示灯指示正常的情况下,把操作面板上“自动/手动”两位转换开关置于“自动”,然后控制室给定启动信号,开始自动采样,给定停止信号,自动采样停止。
以上操作,只要发生报警,意外事故或想让正在响应的所有动作立即停止,按“急停”按钮,使正在响应的所有动作停止,确保各电器和人员安全。
注意事项和故障处理
(1)注意事项:
采、制样机在运行中,设备的运行情况应及时了解。
注意采样机和制样机的现场运行情况,以便及时解决运行故障,对紧急情况做出第一反映。
严格遵守操作规程,使作业标准化,规范化。
每班都要对采样机和制样机的使用和运行情况作实时记录。
(2)故障处理:
当采样过程中出现电机故障时,应及时点击复位按钮,结束采样过程。
如采样过程中因故需暂时中断采样,则应点击“紧急停车”命令按钮,故障处理后点击“恢复运行”命令按钮,使采样继续。
如采制样机某设备在运行时,指示灯不点亮,则应检查是否为断路器跳闸或接触器损坏。
日常维护和检修