PKPM总信息取值范例

PKPM设计参数输入范例

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 公司名称: | | | | 建筑结构的总信息 | 振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC 计算振型数: NMODE= 18 地震烈度: NAF = 7.50 场地类别: KD = 3

设计地震分组: 一组 | SATWE 中文版 | | 文件名: WMASS.OUT | | | |工程名称 : 设计人 : | |工程代号 : 校核人 : 日期:2010/ 9/29 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

总信息 ..............................................

结构材料信息: 钢砼结构 混凝土容重 (kN/m3): Gc = 26.00 钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00 水平力的夹角(Rad): ARF = 0.00 地下室层数: MBASE= 0

竖向荷载计算信息: 按模拟施工3加荷计算 风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载 地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力 特殊荷载计算信息: 不计算 结构类别: 框架结构 裙房层数: MANNEX= 0 转换层所在层号: MCHANGE= 0 墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 2.00

墙元网格: 侧向出口结点 是否对全楼强制采用刚性楼板假定 是(配筋时点“否”) 强制刚性楼板假定是否保留板面外刚度 否 采用的楼层刚度算法 层间剪力比层间位移算法 结构所在地区 全国

风荷载信息 .......................................... 修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.70

地面粗糙程度: B 类 结构基本周期(秒): T1 = 0.87

是否考虑风振: 否 体形变化分段数: MPART= 1 各段最高层号: NSTi = 7 各段体形系数: USi = 1.30

地震信息 ............................................ 特征周期 TG = 0.45 多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.12 罕遇地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.72 框架的抗震等级: NF = 3 剪力墙的抗震等级: NW = 3 活荷重力荷载代表值组合系数: RMC = 0.50 周期折减系数: TC = 0.75 结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00

是否考虑偶然偏心: 否 是否考虑双向地震扭转效应: 是 斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 3

斜交抗侧力构件方向的附加地震方向角(Deg) = 27 45 135

活荷载信息 ..........................................

考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到7层 柱、墙活荷载是否折减 不折算 传到基础的活荷载是否折减 不折算

调整信息 ........................................ 中梁刚度增大系数: BK = 1.80 梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85 梁设计弯矩增大系数: BM = 1.00 连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70 梁扭矩折减系数: TB = 0.40 全楼地震力放大系数: RSF = 1.00 0.2Qo 调整起始层号: KQ1 = 1 0.2Qo 调整终止层号: KQ2 = 0 0.2Qo 调整上限: KQ_L = 2.00 框支柱调整上限: KZZ_L = 2.00 顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0 顶塔楼内力放大: RTL = 1.00

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:是 九度结构及一级框架梁柱超配筋系数 CPCOEF91 = 1.15 是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1 是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0 剪力墙加强区起算层号 LEV_JLQJQ = 1 强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 1