陕西榆林电力系统调度术语

这是化工企业电气运行值班员必须掌握的常用调度术语,是我精心编辑而成的txt格式文件,此文件是陕西省通用调度术语。

0口头令:由值班调度员口头下达的调度指令。对此类命令,值班调度员无须填写操作票。1发布指令:值班调度员正式向本级调度机构调管范围内的下级调度或厂站值班员发布的调度指令。
2复诵指令:运行值班员接到值班调度员的调度指令时,为确保指令内容准准确无误,将指令内容重复一遍并得到发令人确认的过程。
3综合指令: 值班调度员下达的只涉及一个单位的操作指令。该指令具体的操作步骤和内容,以及安全措施,均由受令单位运行值班员按现场规程自行拟定。
4逐项指令: 值班调度员下达的涉及两个及以上单位共同完成的操作,值班调度员按操作规定分别对不同单位逐项下达操作指令,受令单位应严格按照指令的顺序逐项进行操作。
5接受指令:运行值班员正式接受值班调度员所发布的调度指令。
6回复指令:运行值班员在执行完值班调度员发布的调度指令后,向值班调度员报告执行命令的结果和时间等。如因故无法执行或执行中断,也要及时报告。7运行:指设备的刀闸及开关都在合上位置,继电保护及二次设备按规定投入,设备带有规定的电压状态。
8热备用:指设备的开关断开,而刀闸仍在合上位置。此状态下如无特殊要求,设备保护均应在运行状态。
9冷备用:指设备没有故障,无安全措施,开关及刀闸都在断开位置,可以随时投入运行的状态。此状态下如无特殊要求,该设备保护应退出运行。
10开关冷备用:指开关及其两侧刀闸均在断开位置。
11线路冷备用:指线路两侧(或各侧)线刀闸断开,两侧(或各侧)接地刀闸在断开位置。 对无线刀闸的线路,指出线开关及两侧刀闸处于断开状态。
12母线冷备用:指母线侧所有开关及其两侧刀闸均在断开位置。
13主变或联变冷备用:对有变刀闸的主变或联变,指变压器各侧刀闸均在断开位置。 对无变刀闸的主变或联变,指变压器各侧开关及其两侧刀闸均在断开位置。14检修:指设备的所有开关、刀闸均断开,并挂好接地线或合上接地刀闸,按“安规”规定挂标示牌、装设遮栏的状态。此状态下如无特殊要求,该设备保护应退出。
15开关检修 :开关及其两侧刀闸均在断开位置,开关失灵保护退出,在开关两侧合上接地刀闸(或挂接地线)并按“安规”规定挂标


示牌、装设遮栏的状态。
16线路检修: 线路两侧(或各侧)线刀闸断开,两侧(或各侧)接地刀闸在合上位置(或挂接地线),并挂标示牌的状态。
17母线检修: 指母线侧所有开关及其两侧刀闸均在断开位置,母线YH低压侧断开,合上母线接地刀闸(或挂接地线)并挂标示牌的状态。
18电压互感器检