摘 要:由于导体的运行载流量与导体绝缘层耐受温度成正比,而导体的耗能自损又与导体的温度相关,他们在配电系统不同的工作温度下会产生怎样的损耗,在本文中我们作出分析,以指导电力设计导线的选型。

关键词:电阻率;电阻温度系数;载流量;年耗电费

中图分类号:TU852 文献标识码:A 文章编号:1008-598X(2009)02-0101-05

1 概述

在建筑设计中,根据导线的允许工作温度来选

择导线及导体是设计中常用的方法。导体的主要功能,在配电工程中就是用来输送电流。当导体中通过电流时,根据欧姆定律及焦耳定律我们知道,导体自身即会产生热量,这个热量是随电流增加而相应增加的。其中伴随温度的升高,导体会出现以下物理现象:1)在一定温度下,导体可以稳定地长期工作于此环境;利用这一特点我们制作金属导线、电缆。2)当导体热量增加至一定范围时,导体会开始氧化并出现不稳定现象,会缩短寿命;利用这一特性我们可以确定导体使用的工作上限温度及工作环境条件。3)当温度超过到更高的限度时导体就会熔断,我们利用导体的这一特性实现金属熔断保险功能。4)纯金属的电阻阻值有随温度变化的性质,利用这一特点可制成电阻温度计。例如铜电阻温度计在-50e~100e范围内线性很好,应用广泛。铂电阻温度计准确度高,稳定性好,在-263e~1000e范围内都能使用。

由此可见,现代电气系统工程的实质,就是对金属等导体,在导电状态下不同温度物理特性现象的正确利用。

范6GB20217-2007及5国民用建筑工程设计技术措施电气2003版6、5工业与民用配电设计手册6作为依据,通过观察其中的载流量表格我们也可以更好地了解此特性。见表1,表2,表3,表4。

表1 1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆

空气中敷设时允许载流量[1]53

电缆允许持续载流量(A)

绝缘类型护套

缆芯最高工作温度(e)

电缆芯数

2.5

46101625

缆芯截面(mm2)

35507095120150185240300

环境温度(e)

80三芯或四芯

263544597998116151182214250285338383

40聚氯乙烯无钢铠护套

70三芯或四芯

15212738526982104129155181211246294328

2 对导线在不同温度下自损能耗的思考

2.1 载流量、导体与绝缘的关系分析

在设计中,我们通常是用5电力工程电缆设计规

¹

收稿日期:2009-02-26

作者简介:谢晓曦(1970-),男,四川资中人,陕西省现代建筑研究院第二设计所工程师。