1.例3.1 某工程楼板采用压型钢板-混凝土组合板,楼面压型钢板最大计算跨度为L=3.0m.压型钢板采用3WDEK-305-915,压型钢板厚度为1.20mm,波高7 6mm,波距为305mm,压型钢板钢材强度设计值为500MPa、截面面积为16.89*10(2)mm(2)/m,截面惯性矩为1.721*10(6)mm(4)/m,截面地抗拒为41.94*10(3)mm(3)/m,压型钢板具体截面形状和尺寸见图3-22,截面特征参数见表3-5.压型钢板以上混凝土厚度为74mm,楼板总厚度为150mm,水泥砂浆面层厚度为30mm。混凝土强度等级为C30(fc=14.3N/mm(2),Ec=3.0*10(4))施工阶段和使用阶段的活荷载分别为1.5kn/m(2)和2.0KN/m(2),使用阶段活荷载的永久值系数为0.5.钢筋配置为6@100,采用HRB335级.(As=317,fy=300N/mm(2)).试对该组合板进行施工阶段和使用阶段的正截面受弯承载力和挠度验算。

2.习题4.1 某简支组合梁,梁跨度L=12m,混凝土板宽4m,承受均布荷载,施工时候梁不设临时支撑。已知施工活荷载标准值为1.5KN/m(2),楼面活荷载标准值为2.5KN/吗(2),准永久值系数为0.5,楼面铺装及吊顶荷载标准值为

1.2KN/m(2)。混凝土采用C35,刚才为Q235,板内钢筋为HRB335级,栓钉采用直径19,屈服强度为215MP,拉姆达=1.67.试着分别按弹性和塑形方法验算该组合梁的承载力,并分别确定栓钉的数量。

3.习题5.2 框架梁截面如图,梁端剪力设计值为1500KN,混凝土强度等级为C30,型钢采用Q235级焊接工字钢,截面为600*250*16*20.主筋采用HRB335级钢筋,箍筋采用HPB235级钢筋,其配置为双肢直径10@150,根据正载面受弯承载力计算已经确定了型钢和纵筋。试验算该梁的斜面受剪承载力。