边坡支护施工方案
湿,中~密实,夹粉质粘土(2)1层透镜体,局部接近砂质粉土,该层层顶标高44.89米~46.73米;粉质粘土(3)层:黄褐~褐灰色,可塑,含氧化铁、云母及少量有机质,该层层顶标高41.73米~43.73米;中砂(4)层:褐黄色,湿,中~密实,主要矿物成分为石英、长石和云母,该层层顶标高39.79米~40.64米;中砂(5)层:褐灰色,湿,密实,主要矿物成分为石英、长石和云母,含少量圆砾,夹粉质粘土(5)1层透镜体及粉细砂薄层,该层层顶标高36.57米~48.44米;中砂(6)层:褐黄色,湿,密实,主要矿物成分为石英、长石和云母,含少量圆砾,夹粉质粘土(6)1层透镜体及粉细砂薄层,该层层顶标高32.85米~34.64米;圆砾(7)层:杂色,湿~饱和,密实,亚圆形为主,一般粒径1~2厘米,最大粒径4厘米,圆砾含量约50%~55%,填充中粗砂,母岩成分以灰岩、砂岩、石英岩为主。该层最大揭露厚度为4.0米。
3)、地下水:历年最高水位曾接近自然地表,近3~5年最高水位标高为40.00m左右(不包括上层滞水)。可不考虑地下水对混凝土的腐蚀性问题。
4)、场地土类型:场地土为中软场地土,抗震设计不考虑液化。
5)、场地类别:场地类别为Ⅲ类。
6)、勘察建议:选择粉质粘土(3)作为地基直接持力层,综合考虑的地基承载力标准值fak=170KPa。基础开挖后必须进行普遍钎探,并会同勘察,设计单位验槽合格后方可进行基础施工。局部槽底标高未达到持力层的,继续下挖至持力层,用3:7灰土回填至持力层,夯实系数不小于0.95,处理后的地基承载力标准值fak≥170KPa。
地下室的基底设计标高为-6.00米(未考虑集水坑深度),考虑室内外高差,施工现场实际土方开挖深度为5.40米。由于东侧、西侧各有一户居民房屋未拆除,且房屋位于土方开挖线内,其中东侧居民房屋距建筑物外墙皮只有4m左右,西侧居民房屋距建筑物开挖线只有不到4m,由于现场情况的限制,以及工期的要求,该两处基坑必须采用边坡支护措施(其它部位土方开挖采用自然放坡)。根据我们的经验,基坑护壁采用喷锚支护。土方开挖时需分层进行,挖一层作一层喷锚,分3层开挖,每层约1.5米左右。在基础大面积土方开挖前,应先做基坑护壁,然后再进行基础大面积土方开挖。
开挖顺序:基坑开挖根据喷锚支护设计排数,分3步开挖,每步首先开挖喷锚支护施工工作面。工作面宽度按该位置设计喷锚土钉长度并结合工作要求适当留置(8~10m)。基坑中部土方可分2步开挖到底。总体计划从西北角向东南开挖,基坑北部、西部向东南部收土,最后再由东南角马道口运出。
2、基坑支护设计数据
喷锚支护:放坡系数1:0.2,土钉分3层,呈梅花型布置,土钉锚固体直径120mm,土钉钢筋为1Φ18。喷锚面层为φ6.5@250mm×250mm钢筋网和1Φ14横向压筋,喷射80mm±20mm厚的C20细石混凝土,混凝土配合比为水泥:砂子:碎石:速