水位控制器

水塔自动控制电路设计

1. 总体设计要求

标准要求:自动检测水塔水位高低,当水位低于最低设定水位时,启动电动抽水机抽水,当水位达到设定最高水位时,抽水机停止。

2. 基本原理

2.1 设计基本原理

本设计采用金属探针作为水位检测传感器,将水位信息输出到555定时器与逻辑门电路组合的电路中,通过组合电路判断出当前水位的情况,由两个与非门驱动继电器,使给、排水电机工作,达到自动控制水位的效果。水位探针用细金属制作,垂直安放在盛水容器内。水位探针可以同供水器安装成一体,从盒体下部伸出,也可单独安装,其间用导线与供水器相连。

当探针 A、B都为高电位时,信号进入555定时器后,输出转化为低电位,通过非门U2A转化为高电位,此时继电器K1打开,使给水电机工作。同时信号也经过U2B与A端输入信号的非信号进行与,转化为低电位,继电器K2仍然关闭,排水电机不工作。实现补水。

当探针A、B都为低电位时,信号进入555定时器后,输出转化为高电位,经过U2A非门转化为低电位,此时继电器K1关闭,给水电机不工作。同时信号也经过U2B与A端输入信号的非信号进行与,转化为高电位,继电器K2打开,使排水电机工作。实现放水。

由下面的逻辑真值表易知,当探针A、B其他状态电机均不工作。

表1 逻辑真值表