摘 要:介绍了220kV及以上电压等级变电站实现综合自动化的方法,就变电站综合自动化系统的3种模式进行了对比分析,认为小室布置、部分微机操作适用于少人值守的模式是较为成熟的模式,值得目前推广。详细介绍了这种模式的系统结构和二次设备的配置方案,并阐述了其优缺点。关键词:变电站;综合自动化;监控系统;智能设备;保护小室中图分类号:TP273:TM63

文献标识码:B

Analysisofimplementationschemesautomation

LIPowerDesign&Research,China)

2

(1.EHVPowerTransmission&,Co.,Shijiazhuang050051,China;2.HebeiElectric

Abstract:Thispapertheintegratedautomationrealizationmethodforsubstationsof220kVandaboveinHebei,China.Basedonthecomparativeanalysisofthethreesystemmodesadopted,itisoftheopinionthatthefewerpeopleattendedmodewithsmall2chamberarrangementandpartiallymicrocomputerizedcontrolisrelativelymatureandworthspreadingatpresent.

Thesystemstructure,thesecondaryequipmentconfigurationaswellastheadvantagesand

disadvantagesofthemodeareexpounded.

Keywords:substation;integratedautomation;supervisorycontrolsystem;intelligentequipment;protectionchamber

  变电站采用综合自动化系统,可以节省占地和建筑面积,减小电缆长度,降低建设投资,并可以减少值班人员数量和运行人员的工作强度,有利于提高变电站的运行管理水平,保证电网的安全稳定运行。本文就河北省变电站综合自动化的实施情况,探讨变电站综合自动化技术的发展和特点。

自始至今一直参与工程的调试和维护工作,本文就这3个时期的方案和技术作简要介绍。111 监控系统集中组屏、保护集中配置的方案

1998年建设的河北省220kV隆尧变电站采用

了监控系统集中组屏、保护集中配置的模式。隆尧变电站采用深圳泰科电子有限公司生产的DSS2CAE型微机监控系统,取消了控制屏,采用交流

1 河北省变电站综合自动化技术的发展

采样技术进行运行数据采集,控制功能仅限于断路器并由一面遥控屏来实现;对调度的数据传输仍采用常规方式,由一面监控屏完成数据通信任务;五防系统采用微机五防,并和监控系统进行实时数据交换。站内其它智能设备通过RS232或RS485接口方式接入监控系统,只能实现对各装置的监视(如故障报文、报警信息等);同期功能仍采用集中同期方式,由专门的同期装置实现。系统结构见图1。

这种方式只是变电站综合自动化的初级阶段,

概况

  随着变电站综合自动化系统的逐步推广和应用,河北省南部电网自1998年开始推行220kV及以上电压等级的变电站综合自动化,从2001年开始全面采用,其间设计方案和综合自动化技术发生了很大的改变,基本上来说经历了3个时期。笔者

收稿日期:2005209222