同步机励磁通讯规约
同步电动机励磁操作说明书
微机励磁控制器与DCS分散控制系统的通讯协议
一、 通讯标准
采用RS-232串口;通讯波特率9600bps;3线通讯方式(数据出、数据入、地)。
二、 通讯协议
采用MODBUS协议,RTU编码方式。
采用主从式通讯方式,DCS系统为主站,励磁控制器为从站。
三、 通讯数据格式
1位起始位,8位数据位,没有奇偶校验,2位停止位。 错误检测采用CRC16校验方式,校验多项式为X
16
+X+X+1。
152
四、 数据包格式

T1T2T3T4:时间长度,由应用程序控制,两个数据包之间的最小时间间隔为传送3.5个字符的发送时间(约4ms)。
目的地址:DCS主站要访问的从站地址。如果励磁调节器为双通道结构,则占用两个从站地址;若励磁调节器为单通道结构,则占用一个从站地址。
功能码:主站告知从站所要执行的操作代码。 数据:传送的数据,长度为N字节。
CRC校验:前面所有数据的CRC校验值,长度为2字节。
五、 功能码定义
为保证微机励磁调节装置的可靠运行,调节装置只支持DCS主站的读命令,不允许DCS主站对调节装置进行控制。调节装置所支持的功能码如下:
02:DCS主站读微机励磁调节装置的开关量数据
03:DCS主站读微机励磁调节装置的模拟量的额定量数据 04:DCS主站读微机励磁调节装置的模拟量数据
六、 数据传送格式
1. 读开关量数据
DCS

主站发送微机励磁调节装置的数据格式(8个字节):