七氟丙烷气体灭火系统方案

广州鼎亚消防设备有限公司

七氟丙烷气体灭火系统方案

七氟丙烷气体灭火系统设计主要根据防护区的体积来求得药剂用量。当保护面积大于500m²,体积大于1600m³时,宜采用预制灭火系统,当保护区面积大于800m²,体积大于3600m³时,宜采用管网灭火系统。可参照《气体灭火传统设计规范》GB50370-2005。

1、采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火剂设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。

2、有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。

3、几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。

4、两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。

5、组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。

6、灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和。

7、灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。

8、灭火系统的设计温度,应采用20℃。

9、同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。

10、同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。 3.1.11 管

Word文档免费下载Word文档免费下载:七氟丙烷气体灭火系统方案 (共3页,当前第1页)

七氟丙烷气体灭火系统方案相关文档

最新文档

返回顶部