发电机的保养操作规程

发电机的保养操作规程

1.每个月启动发电机空载试机一次,每次半小时。(若遇市政停电或季度保养启动发电机,则此月发电机不做空载试机运行,但要填写相关的发电机运行记录。)

2. 每季度保养并试机半小时,保养程序如下:

1) 断开发电机的输出自动开关,把选择开关置于手动状态,断开控制电源。

2) 检查蓄电池液位,其液面高度是否在两液面线之间,达不到液面线时,应及时加装电解液或蒸馏水或去离子水,电解度必须符合产品技术条件的规定。

3) 测试电池电压,达不到要求的应立即更换。

4) 清除蓄电池表面污垢时,对用合成树脂制作的外壳应用脂肪泾,酒精擦拭,不得用芳香泾,煤油,汽油等有机溶剂清洗。蓄电池接线应正确,接头连接部位应涂以电力复合脂,螺母应紧固。

5) 拆下空气机油柴油滤清器,用汽油进行清洗并除尘,滤清器芯应按机组技术标准规定定时更换。

6) 检查机油油质,如浑浊有变质的,应进行更换。

7) 装回柴油滤清器后,应检查油阀及阀门是否满负荷运转时的油量,固定的螺丝有无松动,然后进行手动泵油,排除油路中的空气。

8) 更换水箱中的冷却水,然后摇测电机绕组的绝缘电阻。

9) 检查整个机组有无漏油现象,接地是否良好,然后做好机组清洁。

10)打开控制柜,检查熔丝、螺丝接触情况并紧固。

11)合上控制电源,并让油温、水温感应塞复位,并手动试机,观察油压、油温、输出电压、频率等。

12)手动运行半小时停机后,模拟市电停电变电试验机组自动起动(停机)性能,并检查通风、消防系统是否正常。

13)停机后,把选择开关置于自动部位,合上输出开关。