电接点水位计排污程序

详细介绍电接点水位计测量原理与排污顺序

电接点水位计检修维护注意事项

一. 更换电极时须断开仪表电源,关严汽水一次阀门;打开排污阀后进行;结束后须对

测量筒进行冲洗.

二. 对测量筒进行例行(或检修后)的排污冲洗的步骤为:

1. 关闭水侧一次阀门,略开汽侧一次阀门;

2. 缓慢开启排污阀门直至全开,冲洗10S-20S后,关闭汽侧一次阀门;

3. 略开水侧一次阀门冲洗数秒钟,关闭排污阀门;

4. 确认各接头处无泄漏后,全开汽、水侧一次阀门,接通电源仪表投运。

-----摘自《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》(DL/T 774-2004)5.5.1.3.3

附:电接点水位计测量筒略图

电接点水位计排污程序