建筑工程施工临时用电专项方案
临时用电专项方案
建筑工程施工临时用电专项方案
一、编制依据
《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社
《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社
《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社
二、施工条件
1、工程概况
普洱人家V区一标V1\V2\V3 位于普洱市北市区,建筑面积 V1住宅部分6792.70 m2、V2住宅部分3526.17 m2、V3住宅部分3148.62 m2地下室总建筑面积:6250 m2, 现浇钢筋混凝土框架 结构,地下一层3.90M(另详地下室施工图)、地上二至十层3.00M、十一层3.20M,十二层3.00M,地上总高度36.80M。(室外地坪至屋面);本工程抗震烈度为八度,耐火等级为地下室一级,地上建筑二级,使用年限为 50 年。
总工期210天。
2、施工现场用电量统计表:
------------------------------------------------------------------------ 序号 机具名称 型号 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW) 1 塔式起重机 QTZ-315 24.50 1 73.50
2 325混凝土搅拌机 5.50 3 33.00 3 钢筋切断机 GJ-40 7.00 2 28.00 4 钢筋调直机 GJ4-14/4 9.00 1 9.00 5 钢筋弯曲机 GJ7-40 2.80 2 11.20 6 交流电弧焊机 21.00 2 84.00 7 木工圆盘踞 3.00 2 12.00 ------------------------------------------------------------------------
三、设计内容和步骤
1、现场勘探及初步设计:
(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。
你可能喜欢
- 临时用电专项施工方案
- 建筑工地临时用电方案
- 高层临时用电施工方案
- 临时用电施工组织设计
- 安全专项施工方案编制
- 变压器运行
- 临时用电专项施工方案25页
- 临时用电专项施工方案(new)24页
- 临时用电专项施工方案33页
- 施工临时用电专项方案14页
- 临时用电专项施工方案14页
- 施工现场临时用电专项方案18页
- 建筑工地临时用电施工方案18页
- 建筑工地临时用电施工方案6页
- 建筑工地施工临时用电方案11页
- 建筑工地临时用电施工方案16页
- 建筑工地临时临时用电方案18页
- 建筑工地临时用电施工方案2页
- 施工现场临时用电施工方案.doc(高层)14页
- 高层临时用电施工方案8页
- 高层 临时用电 施工组织设计 施工方案10页
- 高层临时用电施工方案2页
- (高层)新编临时施工用电方案20页
- 高层建筑临时用电施工方案(shanxi)30页
- 《范本》安1-4-1临时用电施工组织设计16页
- 现场临时用电施工组织设计9页
- 临时用电施工组织设计13页
- 施工现场临时用电施工组织设计13页
- 施工临时用电方案组织设计生成样本19页
- 临时用电施工组织设计20页
- 危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法3页
- 危险性较大工程安全专项施工方案编制35页
- 危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法4页
- 建筑施工模板安全专项方案编制的几点注意事项3页
- 危险性较大工程安全专项施工方案编制与实例22页
- 建筑工程安全专项施工方案编制要求-标[1]17页
- 电力变压器运行规程30页
- 2013年变压器运行总结4页
- 配电变压器运行管理规定6页
- 变压器运行规程(电气)7页
- 关于变压器运行异常故障的分析3页
- 主变压器运行规程7页