建筑工程施工临时用电专项方案

临时用电专项方案

建筑工程施工临时用电专项方案

一、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社

《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

二、施工条件

1、工程概况

普洱人家V区一标V1\V2\V3 位于普洱市北市区,建筑面积 V1住宅部分6792.70 m2、V2住宅部分3526.17 m2、V3住宅部分3148.62 m2地下室总建筑面积:6250 m2, 现浇钢筋混凝土框架 结构,地下一层3.90M(另详地下室施工图)、地上二至十层3.00M、十一层3.20M,十二层3.00M,地上总高度36.80M。(室外地坪至屋面);本工程抗震烈度为八度,耐火等级为地下室一级,地上建筑二级,使用年限为 50 年。

总工期210天。

2、施工现场用电量统计表:

------------------------------------------------------------------------ 序号 机具名称 型号 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW) 1 塔式起重机 QTZ-315 24.50 1 73.50

2 325混凝土搅拌机 5.50 3 33.00 3 钢筋切断机 GJ-40 7.00 2 28.00 4 钢筋调直机 GJ4-14/4 9.00 1 9.00 5 钢筋弯曲机 GJ7-40 2.80 2 11.20 6 交流电弧焊机 21.00 2 84.00 7 木工圆盘踞 3.00 2 12.00 ------------------------------------------------------------------------

三、设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。