关于地下车库照明灯具选择的思考2

关于地下车库照明灯具选择的思考:

车库照明系统采用的是i-bus系统,而莱州在建的一些车库(例如:云峰盛景和御龙居)采用的是远红外LED灯照明,两种照明方式的初步考虑如下:

一:原图纸设计的i-bus智能车库照明系统的全部开启时间按照上午6点---9点,中午11点--14点,下午17点---19点,其余时间按照仅开启全部照明的30%计算,这样以车库620盏灯为例计算,一天的折合时间为:

3+3+2+(24-8)*30%=12.8h,即620盏灯全部开启的时间为12.8h。 以一盏灯36w来计,全天的耗电量为:

620盏*0.036*12.8=285.7kw

按居民电价0.5469元/kw计,则一年的电费为:

285.7kw*365h*0.5469元/kw=57031元

二:使用LED远红外感应加雷达感应灯(18w),结合厂家安装完毕,实际的运行经验来计算;因为是感应,故每天灯具全部开启的时间估计后按照2h来计,其余时间按照满足安保要求的6w(可以满足最低3w的微明)来计算,一天的耗电量为:

620盏*2*0.018+620盏*22*0.006=104.16kw;

按照居民电价0.5469元/kw来计算,则一年的电费为:

104.16kw*365h*0.5469元/kw=20792.3元

三:初期投资(其余的安装费用考虑为无差别的情况)

1. i-bus灯具系统初期投资额为:

620盏*49.2元/盏+99959元(bus控制装置)=130463元

2. 远红外灯具初期估计投资为:620盏*110元/盏(初估约价)=68200元 总结:以灯具保修期三年来计,两种照明方式的总投资额分别为:

(1)i-bus 系统 57031*3(三年电费)+130463(初投)=301556元

(2)远红外照明 20792.3*3(三年电费)+68200(初投)=130576.9元 两种方式的差额为:301556-130576.9=170979.1元